Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compresor, no salta por alta.

Compresor, no salta por alta. hace 13 años 9 meses #40780

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches, tengo un compresor, que no salta por alta presion. Al arrancar, mantiene una presion de 15bar que sube a 20bar cada 7-8 segundos.Con la presion de baja variando entre 4 y 6 bar. Refrigerante R-407C. Al cabo de unos 10 min se estabiliza en 15bar y 4,2bar. Presiones de trabajo perfectas pero la maquina, que es condensada por agua no rinde, coge el aire a 21 grados y lo impulsa a 16ºC.
Al hacer pruebas de `presostatos, el compresor no alcanza la presion, cuando llega a 25bar silva y baja a 23, la baja mas o menos constante a 7bar.
Al parar el ventilador de la evaporadora, la maquina empieza a hacer hielo uniformemente, evaporando entre 2,5 y 3bar. Presion de alta en unos 13, variando a 15bar.
Es un compresor hermetico, el regrigerante esta acido, poca vida le queda.
¿Teneis alguna informacion sobre fallos de valvulas en los compresores?
¿Fotos disponibles?
¿Cuando ocurren este tipo de problemas, con silvidos varios por parte del compresor, puede hecharsele la culpa a los arillos de los pistones, o en el 99% de los casos las fallas son de valvulas?
Si es asi, ¿por que se cambian tantos compresores, y tan pocos platos de valvulas en semihermeticos?
Saludos.
Yayos a currar informacion explicita de compresores para ignorantes frigoristas!!! Jajaja
Saludos sevillanos!!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor, no salta por alta. hace 13 años 9 meses #40784

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Ofrigoleiro, te he movido el post a esta sala, ya que creo que te refieres a una máquina de clima.
En cuanto a los silbidos del compresor hermético, pueden ser producidos como medida de protección ante altas presiones. Si en el interior del compresor se produce una alta presión, sa abre una protección comunicando la alta con la baja (no en todos los casos) aliviando así la alta presión, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor, no salta por alta. hace 13 años 9 meses #40793

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
por lo que dices,asi por encima,aparte de lo que dice fresqui,
si los arillos o segmentos estan mal,lo que hace el piston es arrastrar mucha cantidad de aceite a la parte superior del mismo,cuando llene la camisa del piston de aceite cantaran las valvulas por bulerias y sin duda alguna cascara,ojo tambien puede subir aeite por golpes de liquido.
otra cosa es saber las diferencias entre silvido de roce,(chirrido)

por lo que dices que se cambian mas compresores que platos,eso va en cada cual y de como se vea en general del compresor,ten en cuenta que cuando rompe una lengueta,los restos quedan encima de la cabeza del piston,y en consecuencia,esa cabeza se machacara,teniendo que cambiar muchas veces no solo los platos,sino que tambien el piston correspondiente a la valvula rota,a veces no necesario,pues no modifica el volumen de compresion del piston,pero si muy recomendable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor, no salta por alta. hace 11 años 7 meses #98386

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information