eso es lo que termine haciendo.empecé a puentear para ver en donde podia fallar la máquina.la deje solucionada a falta de revisarle presiones.de todas maneras los esquemas electricos que tengo de esa máquina son erroneos porque no es normal que empieces a seguir cables que no aparecen en los esquemas.
te haces la picha un lio.
gracias por el seguimiento
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia en roof top
hace 13 años 8 meses #41591
La alarma que te daba era "E ID" ?
Si es ésta, puede ser que el problema sea de algún térmico del ventilador o de los presostatos...
...vamos es una avería típica que me daba a mí con otra marca...
Iba a comentarte que observaras los caudales de impulsión y retorno y el free cooling...se me antojan bajas las dos presiones, pero no tanto como para que salten los presostatos... ,.-23