Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con una valvula de expansión electronica

Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46156

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas tardes :
Tengo un problemam con una Hictachi, tiene una valvula expansion electronica Saginomiya. Escuchas pulsos de la bobina en arranques y paradas. El compresor se pone en vacio al arrancar y se para.
Se queda en 2 bar en R 407 c. He dicho al cliente de cambiar esa valvula pero tengo la duda si no sera el control de dicha valvula. Los valores de sonda son correctos. Tiene otras dos valvulas colgando de la misma placa y los compresores funcionas correctamente.
No tiene ningun tapon, el gas se para en la valvula. La maquina tiene 600 horas solo... La bovina esta bien.
He visto que las electronicas se cierran al cien por 100%.
Pregunto si os ha pasado alguna vez a vosotros.
Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46158

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Has probado a resetearla?

La valvula que dices esta en la maquina exterrior o en la interior?

Es la valvula de expansion o pre-expansion?

Que equipo tienes?

VRV, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, o un 1x2.

Las otras dos valvulas que te salen de la placa, donde esta esta placa en la interior o en la exterior?

Que compresores te funcionan bien?
de otras maquinas o de la misma maquina?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46164

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Como bien dice Multimarcas faltan datos, dices que entra en vacio y que te marca 2 bar. Debes indicar si es en parado o funcionamiento. Estas comentando que se oyen los pulsos, eso te indicaría que la valvula abre y cierra. No la tendras corta de refrigerante y por eso entra en vacío?

Lo dicho, danos mas datos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46189

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Perdonar:
No tengo ahora el modelo del equipo. Es una enfriadora con 60 kg por circuito. Tiene la carga recien metida.
- La he reseteado varias veces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46191

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si el modelo es importante que lo digas.

Pero tienes 8 preguntas por responder.

Necesario para darte aunque sea algun diagnostico.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46197

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
por que le has metido gas?????????????????
humedad?????????????????????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46214

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
-He encontrado en internet el modelo Hitachi AG2 240.
-Encontre una pequeña fuga y realize un vacio de 24 horas. Cambio de filtro...
- Tienen una valvula de expansión`por cada circuito y una sola placa que controla las valvulas de los otros dos circuitos independientes.
- La sonda que actua sobre dicha valvula es correcta. Se puede leer en informacion de funcionamiento del equipo.
- Mi pregunta es que si habeis cambiado ese tipo de valvulas.
Recibir un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46219

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Pregunta facil, jajaja.

Si
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46223

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Como dice pablo si y muchas jeje.

En cuanto a tu otra pregunta que si cierra al 100%.
Por temas de suguridad cierran al 98%.
Pero si es como dices esta como si estubiera cerrada.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46351

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si al controlador como dices van varias válvulas, podrías poner la maquina a tope de carga que te arranquen los dos o los compresores que lleve y cambiar la conexión al controlador de la válvula que va bien por la que no y sales de dudas de si es esa salida del controlador de la válvula, o la propia válvula en si.

De todas formas mira el modelo y en la documentación del foro colgué toda la documentación de hitachi, échale un vistazo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 13 años 6 meses #46365

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
vacio de 24h????????????????????????o le has hecho vacio y lo has dejado 24h para controlar la estanqueidad,
donde estaba la fuga??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una valvula de expansión electronica hace 11 años 6 meses #99368

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿La sustituiste Tiponglas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information