Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA

LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 13 años 5 meses #48068

  • jpclima
  • Avatar de jpclima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
BUENAS FOREROS UNA PREGUNTILLA ESTA TARDE E IDO A VER UNA ART COOL DE LG INVERTER Y EL PROBLEMA ES QUE CUANDO SE LE DA LA ORDEN DE DAR CALOR ARRANCA LA VENTILACION INTERIOR EN LA CONDENSADORA ACTUA LA VALVULA DE 4 VIAS,PERO EL COMPRESOR Y LA VENTILACION DE LA UNIDAD EXTERIOR NO VA LA PONGO EN FRIO Y TODO CORRECTO PRESIONES COMPRESOR VENTILACION INTERIOR TODO CORRECTO ¿QUE PUEDE SER ? NO DA NINGUN CODIGO DE AVERIA NI EN LA EVAPORADORA NI EN LA CONDENSADORA. GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 13 años 5 meses #48078

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Puede ser la sonda de tubo del evaporador que este fuera de rango, y detecta que el radiador esta muy caliente sin estarlo, y por eso pone el ventilador interior en marcha para quitarle el calor que en realidad no tiene, y ademas no pone el compresor ni el ventilador exterior en marcha para que no siga subiendo la presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 13 años 5 meses #48086

  • jpclima
  • Avatar de jpclima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
EL VENTILADOR DE LA UNIDAD INTERIOR LO E PUESTO YO EN VELOCIDAD FIJA EN EL MANDO CUANDO LA E PROBADO NO EN AUTOMATICO,PERO CLARO PUEDE SER.QUE VALOR PUEDE TENER LA SONDA DE BATERIA MAS O MENOS ?
Última Edición: hace 13 años 5 meses por jpclima.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 13 años 5 meses #48092

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
jp dale un repaso a las normas del foro "escribir en mayusculas significa estar chillando"
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 13 años 5 meses #48096

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Sensor de temperatura de tubería: 10℃ = 10 kilo Ohmio : 25℃= 5 kilo Ohmio : 50℃= 1.8 kilo Ohmio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG ART COOL FALLA SIN APARENTE CODIGO DE AVERIA hace 11 años 6 meses #99685

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information