Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento?

150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51166

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, esta mañana hemos terminado de instalar una Samsung Smart Inverter. Concretamente, el modelo DH070EAV1.
La hemos puesto en marcha y la hemos dejado trabajar aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, no me ha dado la sensación de que calentase demasiado...A lo mejor le faltaría estar trabajando más tiempo.
La temperatura en la salida de la máquina era de 38ºC y en las rejillas de las habitaciones, cuando te alejabas, el aire daba sensación de estar tibio.
La temperatura exterior era de 12ºC y el retorno de la unidad interior era de 18º.

Si miramos el salto térmico parece que está bien, pero aún así se me antoja que no calienta mucho...Vuelvo a repetir que no sé si es porque no ha estado trabajando mucho tiempo y con varios minutos la balconera estaba abierta...

Pero mi gran duda es la siguiente: La máquina viene de fábrica con una precarga hasta cinco metros y la longitud total de tuberías es de 10 metros. Según el apunte de Pablomatic, serían 30 g/metro adicional. Por tanto, tendría que añadirle 150 gramos de R-410. ¿Creéis que esta falta de refrigerante podría justificar esa supuesta falta de rendimiento que hago referencia?...Yo creo que no...

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51176

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
si queremos hacer bien el calculo de lo que hay que añadirle tenemos que contar, curvas, codos, tes... Tubistes oportunidad de mirar preciones? Y no creo que 150gr tengan la culpa de poco rendimiento. Si fuese una neverita que lleva 600gr de gas pues si xD
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51177

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Parece ser que no has comprobado presiones, yo le metería los 150g. y a ver que pasa y como dice Viti las curvas y demas. A veces puedes sorprenderte con algunas maquinas lo que hacen 30g de refrigerante.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51197

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Como dije la máquina es de mi hermano. Fuímos Conducsoul y yo a ponerla en marcha. Se nos hizo muy tarde y no me entretuve en profundizar mucho.
La presión de alta era de 23 bar, pero la baja no la miré. Esta semana tengo que volver a echarle un vistazo completo.
En cuanto a las curvas; podrá tener 8 ó 9 curvas de 90º. Además, apenas a un metro de la máquina exterior, por circunstancias de la instalación, tuve que hacerle dos curvas seguidas que prácticamente es un sifón y no sé si éste puede ser el problema...
Última Edición: hace 13 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51219

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pones la maquina en marcha, y no tienes manometros, o no los pones,cuantos mts tienes en la vertical,donde estan las curvas que parece un sifon,se te puede tapar de aceite,
apartir de los 15mts cada curva tiene una perdida equivalente a dos mts de tramo rect,

tampoco mediste el consumo,si es bajo falta refrigerante, ya lo sabes verdad que si,
carga en inv con temp exterior aprosimada de 13ºc tapas el condensador al 60 o 70% le metes hasta 60 psi y ya a correr,no lo toques mas,
sabes que es por peso,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51237

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Joseb, cuánto tiempo!! Me alegra verte.
Bueno, esta tarde he cargado los 150 gramos y ha mejorado algo. La presión de alta estaba a 25 bar y la temperatura de impulsión era de 42ºC, el retorno 17ºC. La he puesto solo media hora y se ha notado un poco. El salto térmico parece estar bien...será cuestión de que esté trabajando más tiempo.

Esta semana le diré a mi hermano que la vaya observando y el fin de semana que viene, la estudiaré más detenidamente.

Joseb, el tramo de las tuberías es prácticamente todo horizontal, ya que la preinsalación está dentro de la vivienda. Desde el balcón, hasta el aseo.

Aquí dejo la foto, para que veáis el sifón que se me ha quedado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



El tema es que, comparándola con la de mi casa, me parece que no caliente demasiado. En mi casa con 10 minutos puesta ya se notancalentitas las habitaciones...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51242

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Las comparaciones nunca fueron buenas Juan, jajaja.

Controla los parametros y a partir de ahí... cada instalación es un mundo y cada vivienda tiene unas perdidas de carga distintas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51243

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Has comprobado la recirculación del aire en esa unidad?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51244

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Aunque parezca que no, por la parte de atrás tiene espacio. ERa una de las cuestiones que me preocupabaa priori, pero no hay problema en este sentido.

Gracias Pablo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51252

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan, como esta la familia, feliz navidad, bueno si las valvulas de servicio estan en el lado derecho, por que no me tiste los tubos por detras,con dos curvas lo tenias resuelto,feliz año recuerdos saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimi hace 13 años 4 meses #51255

  • lidenword
  • Avatar de lidenword
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañero, está condensadora en la parte izquierda pegada a la pared, Tiene parte visible de la batería. Por la cual circula aire?.
Te Lo comentó porque cuando estaba en el Sat Samsung, una inverter nos daba problemas de rendimiento. Y cansado de probar la quité se un lugar similar a de la instalación qué muestras y se soluciono el problema, Lo más. Probable es qué no sea tú caso, pero es una opción ha tener en cuenta.
Un. saludo y suerte
El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimi hace 13 años 4 meses #51256

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La verdad que desde lo comentó Pablomatic lo de la recirculación, no he parado de darle vueltas al coco. Esta noche apenas he dormido y esta semana desplazaré la unidad exterior para que tenga mejor intercambio.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.302 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information