Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53689

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ok,siempre con la tension quitada localizas las sondas en la placa electronica de la unidads interior,en tu caso son las tr13,rt12,rt11,y se encuentran en los conectores cn112 y cn111.
Los desconectas les conector y con una pinza amperimetrica,voltimetro,etc,lo colocas en la opcion de resistencia(el simbolo de omnios.
Mas o menos a 25º tienes que tener un valor de 10k.
Si la sonda esta algo mas fria 20º tendras un valor de 12k,si esta mas caliente 30º tendras un valor de 8k.
Un saludo.
Si todo esta bien ese no es el problema.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53690

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tambien puedes comprbar el motor de la unidad interior.
Lo desconectas del conector cn211 y compruebas la siguiente conbinacion:
BLANCO-NEGRO 316 omnios.
NEGRO-ROJO 299 omnios.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53691

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tambien puedes comprobar el condensador de la placa que debe de ser de 1.5microfaradio, entre la patita 1-3 del conectro cn211,aumque para esto necesitas un voltimetro que tenga la opcion de microfaradio para su medida.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53692

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo siempre que limpio una turbina la desmonto y la meto en la ducha porque tambien afecta a su funcionamiento el polvo que queda en la curvatura de la aleta combirtiendola en casi plana,no se si me explico.
Si no la desmontas quitaras lo mas gordo pero la suciedad que queda en ese punto es muy dificil de limpiar sin desmontarla.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #54919

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola de nuevo ,estuve mirando la turbina y estaba limpia,noto q hace los cambios de tiro de aire pero esque este aparato aun en la velocidad maxima tiene poco caudal,el otro dia me llamo un cliento con una 18 de 4.500 frigorias y tenia el mismo problema muy poco caudal,creo que se debe a que estos aparatos no estan preparados para difuminar bien el aire...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #54934

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo no creo que tengas un problema de caudal.
Yo creo que lo que tienes es un problema con la presion del gas.

Estos equipos inverter son muy inteligentes y se autoprotegen, para no dañar el compresor cuando no estan bien instalados.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #54951

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Por casualidad, no tendras la unidad interior montada en un pasillo o ubicada de manera que el aire caliente te retone muy facilmente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #54978

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
para nada esta en una fachada total mente libre..
a q t refieres con mal instalada?
la temperatura del aire es de 50º si cierras todo si calienta la habitacion pero le cuesta creo que para que sea una makina de 3000 f. q le cueste tanto calentar un saon de 17 m cuadrados..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #55117

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Con un problema de presion, podria ser:

Exceso de gas, falta de gas, distancia tubo corta,
humedad en el circuito, suciedad en el circuito,
Tubo chafado, etc.

Serian fallas de instalacion.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #55140

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
voy a medir las presiones de alta,pero q aseguro q no tengo tuvo chafado,humedad,suciedad ni nada x el estilo para eso soyt super cuidadoso...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #55850

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
ya e tomado presiones y el manometro de alta me marcar 35 bar y 55º..
haber q opinais.
yo lo veo con la presion muy alta no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 2 meses #55865

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Con que temperatura ambiente?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information