Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE

MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53486

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Hola amigos tengo un problema con una mitsubshi msz-a12yv,la cosa es que calienta perfectamente echa el aire a 45º pero a 2 metros de la makina no llega nada de calor,e limpiado las lamas ,ventilador etc y sigue igual haber si alguien sabe algo de esto gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53487

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Sino me equiboco creo que puedes aumentar la presion estatica en ese modelo. Revisa el consumo de ese ventilador.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53488

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
haber si me puedes dar mas pistas pq de temas tecnicos estoy mas pegao...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53489

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
omprobado que el ventilador no está en velocidad baja o auto. En cuánto al consumo del ventilador, pues mete la pinza amperimétrica.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53491

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El aparato es de pared verdad?
Consumo como dice Lozano es muy importante espera 10 min. y deberia ponerse a consumir mínimo el nominal de la placa de la exterior en heating.
La carga de refrigerante puede variar como sabes en funcion de la distancia, porque que si la unidad interior fuese de conductos, creo que hay algún modelo que sólo vienen precargados para 7 metros, no para treinta metros que más o menos seria lo mas común, Ojito!
si no es asi comentanos algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53492

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
si es de pared un split...la mquina esta en la velocidad mas alta..
tengo que coger la pinza y medir y ya os dire que consumo tiene...
por otro lado me gustaria saber que tiene que ver el consumo con el caudal de aire de la unidad interior..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53494

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Si cambias la velocidad con el mando notas diferencia?, ¿el rodete gira libremente con el aparato apagado?. El consumo al que e refiere Viti es al del ventilador de la unidad interior.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53496

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
si si cambias de velocidad se nota la diferencia y el rodete gira libremente...
para ver el consumo pongo la pinza en la manguere de interconexion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53497

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
No, seguramente la alimentación la tienes en la unidad exterior

Ánimo que ya la tienes, te vas acercando poco a poco pero llegarás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53498

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
la alimentacion viene en la evaporadora..
ya tienes 6 años la makina pero nunca a tenido mucho caudal y ya me a pasado con mas modelos msz
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53499

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Quizá sea un "defecto" de ese modelo. De ser así, seguramente el consumo del ventilador será el nominal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MSZ-A12YV POCO CAUDAL DE AIRE hace 13 años 3 meses #53502

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
el consumo es de 4 amperios
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information