aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53892

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
buen dia tengo un aire de 6000f trabaja bien unas horas con consumo normal de energia pero luego deja de enfriar, la presion de baja normal, pero la alta viene a temperatura ambiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53894

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
joseadrian escribió:
buen dia tengo un aire de 6000f trabaja bien unas horas con consumo normal de energia pero luego deja de enfriar, la presion de baja normal, pero la alta viene a temperatura ambiente.




bienvenido joseadrian, dices que trabaja bien con un consumo normal y luego deja de enfriar, que consumo tiene cuando deja de enfriar?

tienea que dar mas datos,presiones y refrigerante

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por JMC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53895

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Estoy con JMC..... debes aportar mas datos y mas concretos para que podamos ayudarte.
Consumos Presiones Temperaturas Marca de la Maquina Modelo en fin esas cosas qeu a todos nos ayudan para orientarnos y poder orientarte a ti.
Saludos Joseadrian.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53900

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola, tengo un equipo de 6000f anda unas horas luego deja de enfriar, la presion de baja es normal , la evaporadora esta limpia pero no tengo alta ya que esta a temperatura ambiente , a lo mejor alguno paso por esta experiencia y me puede ayudar,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53902

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Para poder ayudarte es necesario que nos des más datos, marca y modelo, presión de alta y baja, temeperatura ambiente, consumo,...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53905

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
presiones de baja75psig,consumo 10amper, temperatura exterior 38°, no tiene llave de servicio de alta,el consumo del equipo de fabrica es de 11,3 amper, el equipo esta instalado en un ambiente mayor debe tener cinco años instalado , lo que si tenia demasiado gas purgue anduvo unas hoars si dejo de enfriar con los referencias de la consulta anterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53909

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
no medi el consumo luego , gracias por el aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53955

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
joseadrian te e unido los dos post ya que es la misma pregunta
procura que no vuelva a ocurrir

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53964

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
joseadrian escribió:
presiones de baja75psig,consumo 10amper, temperatura exterior 38°, no tiene llave de servicio de alta,el consumo del equipo de fabrica es de 11,3 amper, el equipo esta instalado en un ambiente mayor debe tener cinco años instalado , lo que si tenia demasiado gas purgue anduvo unas hoars si dejo de enfriar con los referencias de la consulta anterior?

amigo jose cuando dices que estaba sobrada de gas ¿como llegas a esa conclusión?

cuando comentas que deja de enfriar ¿te refieres a que el compresor se para ?

si eres tecnico , te aconsejo recuperes el refrigerante , hagas una prueba de estanqueidad (busques fuga ) elimines las que encuentres
hagas un buen vació y cargas por peso con gas r-22 nuevo así descartaras que algún tecnico haya introducido aire en tu instalación , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53965

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdón aclaro que estoy hablando de r-22 ya que el amigo jose es de argentina y allí aun no esta prohibido usar r-22 un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000 f hace 13 años 3 meses #53974

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
perdon es la primrea ves que uso esta tecnologia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire split 6000f hace 13 años 3 meses #53975

  • joseadrian
  • Avatar de joseadrian
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
gracias por la ayuda,saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.