TEMA: Condensadora centrífuga

Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54365

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros, estoy presupuestando una instalación de climatización para un local pequeño. Necesito una máquina bomba de calor de unos 7 kw, yo he presupuestado una unidad partida con cassette de techo, pero el ingeniero de turno me dice que quiere poner la condensadora en el falso techo, con lo que tengo que buscar una condensadora centrífuga. He estado dando vueltas a las marcas que conozco y he encontrado la Hitecsa CCCBA 251 / KZBA 251. Necesito saber como contactar con algún comercial para conocer precios o descuentos. Si alguno me puede orientar sobre pvp y dto que suelen hacer me vedría bien para ir adelantando precio aproximado. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54366

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola Lozano,has evaluado esta otra opcion?
Por los precios y descuentos les puedes llamar. ,.-17

www.salvadorescoda.com/tecnico/mundoclima/index.htm
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54368

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ya lo había estado mirando, compro a menudo a Escoda, pero los AA Mundoclima no me convencen, gente del foro me ha recomendado NO instalarlas. Por eso miraba otras opciones. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54373

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tambien tienes la de Lennox-Refac

www.megaupload.com/?d=RDMXZQW8
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54381

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tambien puedes mira las ciastesa.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54382

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lozano, no se cual es tu zona,peco tiene,tengo el catalogo, y de disco afrisa, de salvador,tienes caamaño, greenheck, vibadis, si es de fabrica tengo hitsa topair, y trox tambien,hay mas pero segun que zona
saludos
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54394

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lozano el otro dia estuvo el comercial de disco afrisa en el taller para presentarme unas unidades condensadoras centrifugas para split , que habían sacado como novedad , así que te recomiendo que te informes en tu delegación, para así tener otra opción de presupuesto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54432

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos, voy a mirar todas las opciones que comentais. Al hilo de este asunto, me gustaría preguntar, yo no he montado nunca una centrífuga horizontal para clima, viendo los catálogos veo lo siguiente, mayor consumo, mayor ruido y menor rendimiento con bajas temperaturas. Me equivoco, ¿o sólo es recomendable este tipo de condensadora cuando no hay espacio para una condensadora axial?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54439

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Siendo solo de 7 kw no te debe dar problemas ni de ruido ni de vibraciones siempre que la ancles correctamente. Lo que si es vital es una entrada y salida de aire suficientes para que tenga un buen rendimiento.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54443

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Importante colocar amostiguadores ó planchas de goma, para evitar la transmisión de ruido, sobre todo en los arranques y paradas del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 13 años 3 meses #54478

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas Lozano, las Hitecsa van bien, so se suele pener problemas. Yo monto más Ciat, pero por temas comerciales.

El comercial para Ávila no lo sé, pero te dejo de Madrid y el de Huelva (el mismo q Sevilla).

Madrid: Sr. Morcillo 916187556
Sevilla: Sr. Arturo Santos: 954577197

Si necesitas el movil o algo más, dímelo y te lo mando en privi.
Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadora centrífuga hace 11 años 6 meses #101062

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío