Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Enfriadoras y bomba calor

Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56098

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, estoy haciendo un obra con tres enfriadoras marca Lennox con 52 fancoils y voy a proceder a hacer la prueba de entanqueidad.
Quisiera saber ¿qué presión de agua se le mete a las tuberías y si alguna vez habéis probado meterle nitrógeno a la instalación? Dicen que con nitrógeno se pueden averiar las válvulas de cuatro vías del fancoil. La instalación ya está acabada.
1) ¿Qué presión de estanqueidad hay que probar la instalación?
2) Una vez probada la estanqueidad ¿con qué presión se debería de quedar la máquina para nada más que enchufar la enfriadora y a funcionar?
Un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56102

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
De que material es la tuberia?

Que tipo de soldadura has usado?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56103

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
tienes muchos pisos de desnivel?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56233

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola a todos, bueno pues la instalación es de cobre y con soldadura fuerte.
La instalación tiene la planta baja y la planta 1ª,cada planta está dividida en tres pasillos; las tuberías de la planta baja y de la planta 1ª de un pasillo se unen las dos en el tejado.En el otro pasillo pasa lo mismo, y en el tercer pasillo lo mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56248

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo la prueba de estanquedad la realizo con agua en ese tipo de instalacion.
Y con 3 o 4 bares sera suficiente.
La instalacion solo tiene un piso de desnivel yo la dejaria en alrededor de 1,3 a 1,5 bares en el manometro de presion en la unidad exterior con la maquina trabajando en frio y el agua fria,y la instalacion bien purgada de aire.
Si la instalacion es de cobre y soldadura fuerte te aguantara lo que le eches,el punto devil lo tienes en las valvulas de 4 vias,racors locos dos piezas,juntas de goma,etc,etc.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56396

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Muchas Gracias.Otra cosita: la enfriadora trae todo lo necesario para enchufar y funcionar; pero en las tuberías que van en el tejado le quiero meter purgadores,la llave de carga de agua, manómetros y manguitos antivibratorios, ¿hay otra cosa que deberia meterle?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56400

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
interruptor de flujo,si no lo trae de serie.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56401

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Se supone que estamos en un foro tecnico y una instalacion con enfriadoras y 52 fan-coils no es una split.
Por la potencia instalada como minimo deveria tener un proyecto simple entre otras cosas para justificar la contratacion electrica.
A lo que vamos el rite dice que la prueba hidraulica se recomienda hacerla con el mismo fluido de proyecto en este caso agua y la presion sera una vez y media la presion de trabajo con un minimo de 3 kilos.
De esta prueba se excluye los fan-coils y valvulas.
Se supone que antes se a realizado una limpieza de circuito interna y se a eliminado todas las impurezas de soldadura etc.
Hay que hacer una prueba de dilatacion en frio y en caliente asi como el equilibrado de los ramales y unidades terminales ajustando caudales.
Actualmente estoy auditando una instalacion parecida el cliente esta mosqueado ya que no consigue las temperaturas de comfort midiendo caudales y velocidades del agua asi como rendimientos,aislamiento,cableado etc.
Con esto de la crisis la gente exige mucho y estan apareciendo muchas empresas de control de calidad y eficiencia energetica ¡ojo! con las instalciones que se hacen y sobre todo con los mantenimientos de instalaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56411

  • diclorodifluormetano
  • Avatar de diclorodifluormetano
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • www.fast-clima.es
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
bien expuesto el tema goldete,,,,,un saludo de mi parte,,,como bien dices esta instalacion no es moco de pavo,y se supone un proyecto de calculo,,,con lo que la pregunta no cabe,,muy pero que muy bien expuesto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56412

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si no lo digeron lo dire, en la entrada del circuito de agua estara el manometro, que marcara la presion, pero tiene que tener una valvula que te mantenga la presion en el circuito, no he leido apenas, pero si te falta agua, como lo solucionas,
tampoco le pones vaso de expansion, ni un acumulador, no se me ocurre nada mas, no hay proyecto o si,saludos
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56465

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Las 3 máquinas por dentro trae vaso de expansión, interruptor de flujo, bomba de circulación, etc...El problema que tengo es que quieren inaugurar las oficinas antes de las elecciones y vamos a todo trapo, vamos que están poniendo el techo sin hacer la prueba de fugas.El ingeniero me ha dicho que él no sabe que hay que poner arriba y que eso lo queda en mis manos.Lo que yo quiero saber es que no se me escape nada, para que después no haya ningún problema porque el encargado que tengo tampoco se preocupa de la instalación que tengo entre manos.
Un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadoras y bomba calor hace 13 años 2 meses #56466

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Efectivamente la instalacion deve de tener un llenado pero ese llenado constara de una serie de elementos que se detallan en el rite.
ITE 02.8.2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information