Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CAMBIO COMPRESOR

CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57272

Tengo un equipo rital que se quemó el compresor de 1H.P. en R134,rotativo esta unadad trabaja en una sala de variadores, Pues en Lima no hay este tipo de compresor, sin embargop si la capacidad de 12,00Btu/hr en R22, si solo le cambio el aceite poliester no tengo por q variar el resto de la inatalación ¿tendre problemas? quiero alternativas
'
se agradece de antemano
KAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57273

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

En principio el aceite poliolester vale para el R-22, cambiando el filtro deshidratador, y en su caso si lleva la válvula de expansión, o igual con regulación de esta te vale, no tendrías problemas
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57274

Muy agradecido, es mejor recabar opiniones de gente q ya haya efectuado esta clase de actividades ya que es un recurso por no tener el original, creo que cumpliendo con las normas y protocolo esta unidad caminara como un reloj suizo muchas gracias
desde Perú


KAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57277

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si lo entiendo bien quieres ponerle un compresor de R22 a un equipo de R134. La verdad no he hecho nunca ese cambio. Pero de entrada yo cambiaría la VET por una de R22, filtro, tendrás que ajustar los presostatos si los lleva, y si tiene válvula de seguridad en el calderín también deberás cambiarla. A ver si algún compañero que haya hecho ese cambio nos orienta mejor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57292

Bien no cambio´VET, ya q usaré 134 cambio el aceite del compresor por seguridad, ya que el poliester es compatible con el R134, ahora bien si el compresor tiene capacidad de 12,00Btu/hr es el objetivo principal lamentablemente no hay repuesto igual y se requiere urgente.
requiero mayor información valeredad q se oporte a fin de garantizar una reparación.

Slds.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57295

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El que Tiene Que Aportar Datos Es Usted.
Modelos de Compresores???????.
No Se Pueden Cambiar Compresores por HP.
Los HP´s ES UNA MEDIDA ELECTRICA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 13 años 2 meses #57298

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ahora te entendí, quieres ponerle un compresor de R22, pero hacerlo trabajar con 134. Dinos modelos de compresores para ver si son equivalentes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMBIO COMPRESOR hace 11 años 5 meses #101395

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information