Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA

ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58381

  • xtermes
  • Avatar de xtermes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
,.-12 Perdonad repito otra vez la consulta que hize hace meses, he estado superausente. Gracias a los que colaboraron.
Vuelvo a consultar:

Tengo un problema a ver si me podeis ayudar.

1- He puesto en marcha una enfriadora de agua totalmente nueva Eurofred CSCE/WP 262-SI/PS 71KW.
1.1.- La maquina esta funcionando en bomba de calor. El evaporador (en frio)es un intercambiador de placas de agua. El condensador es por aire mediante dos ventiladores centrifugos.Como esta en bomba de calor ahora el condensador es por placas y el evaporador es por aire.
2- Tiene 2 Compresores y se para uno de ellos por presion de alta por el presostato de seguridad que lleva su circuito y que se rearma manualmente.
3- Las presiones son las siguientes: GAS R-407C
- COMPRESOR 1 p.baja 4 bares p. alta 23,48 bar, sonda contacto 70,5ºC a la salida de compresor
Cuando arranca:
- COMPRESOR 2 " 4,5 bares " 24,6 bar,sonda contacto 90,8ºC
Cuando se bloquea:
- COMPRESOR 2 " 8 bares " 27,29 bar " 93,8ºC
4- El compresor funciona bien y solo se bloquea cuando para y vuelve a arrancar al cabo de 2 o 3 minutos. En cambio si se enciende este compresor al cabo de bastantes minutos sin funcionar funciona correctamente.
5- PUEDES SER FALTA DE CAUDAL DE AGUA ? LA MAQUINA TIENE SALIDAS DE 2"1/2 (Dos pulgadas y media)75mm Pero la instalación la hemos hecho con PPR de 63mm que tiene un diametro interior util de 40mm.
6- LA BOMBA QUE LLEVA ES DE 750W, TIENE UN DEPOSITO DE 400 LITROS Y VASO DE EXPANSION DE 12 LITROS.
7- EL MANUAL DE LA MAQUINA DICE QUE EL EVAPORADOR TIENE 3,40 LITROS/SEGUNDO DE CAUDAL DE AGUA.
8- SI LA HEMOS CAGADO... ,.-17 , HABRIA POSIBLIDAD DE HACER ALGUN DEPOSITO PARA AYUDAR A GARANTIZAR EL CAUDAL MINIMO? PUES CAMBIAR TODA LA INSTALACIÓN ES UN SUICIDIO.
A VER QUE OPINAIS, QUIZAS NO ES UN TEMA DE CAUDAL.

MILE GRACIE
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58384

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Que temperatura tienes en el agua a la entrada y a la salida del intercambiador?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58397

  • xtermes
  • Avatar de xtermes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
JUSTO, JUSTO A LA ENTRADA Y SALIDA NO LA TENGO.
LA MEDIRE.
PERO EL TUBO DE SALIDA DE LA ENFRIADORA DA CON SONDA DE CONTACTO 42/43ºC Y EL DE RETORNO 38/39ºC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58400

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ese agua vuelve demasiado caliente, ¿Donde disipa el calor?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58441

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
A parte de que siempre hay que hacer caso al fabricante, es decir aveis reducido un huevo el diametro de tubería.

Tambien me parece un retorno de agua damasiado elevado.
Como aveís hecho el calculo de la enfriadora?
Que calienta o enfria esa enfriadora?

Aunque tambien es posible que esas temperaturas que nos das sean cuando la maquina lleva rato ya encendida y el problema lo tienes en los diametros de tubo, al reducir el caudal al intercambiador (es por lo que opto)

Danos mas datos para que te hechemos un cable
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58472

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la maquina para por alta, o por baja,creo que es por alta, pero alta presion, o alta temp,creo que es por temp y por presion, al reducir el diametro,creo que aumentaste la presion,falta caudal y sube la temp por falta de agua,tienes alguna valvula presostatica por algun punto,a la entrada,cuentanos saludos

puedes poner los manometros, o manometro de alta y comprabar la regulacion del presostato de alta,para saber a que presion corta,
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58491

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
La temperatura de salida y entrada las veo bien, el salto termico tambien. Has comprobado el circuito frigorifico, valvula expansion, valvula 3 vias, antiretorno. Puedes tener el problema por ahi. los datos que nos das de temperatura y salto termico es con el local en zona confort? Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58582

  • xtermes
  • Avatar de xtermes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola buenas compañeros.

1. Se para por alta presión salta el presostato de alta a partir de 26,5 bares aprox. El presostato esta tarado a 26 bares.
2. Las temperaturas de ida y retorno son al rato de funcionar y antes que uno de los compresores se pare (tiene 2).
3. Cuando uno de los compresores se para entonces el salto termico tambien es de unos 3-5 grados pero la temperatura de ida es de 40ºC y el retorno de 36ºC
3. No hay ninguna valvula presostatica en la instalación
4. La enfriadora alimenta dos fancoils Uno de 39.422 kcal y Otro de 31.235 kcal, pero esta previsto ampliar con 3 fancoils mas.
5. La instalación tendra 16 metros hasta el primer fancoil y 15 metros mas hasta el segundo.
6. Todo realizado en tubo de 63 con "Tes" a los fancoils de 32mm con valvulas de 3 vias que cierran la alimentación del fancoil al llegar a la temperatura de la sala y retornan el agua.

PREGUNTA?

Esta enfriadora compacta tiene un deposito de 400 litros interior y una bomba de 0,75Kw con la que movemos todo el liquido de la instalación.
Hoy he llamado a un ingeniero y me comentaba que quizas necesitaria de otra bomba para garantizar el caudal necesario a la instalacion pues quizas tengo mucha perdida de carga.

QUE OPINAIS?

Yo estoy por el tema de falta de caudal pero se puede garantizar el caudal al poner otra bomba??? Si no hay suficiente caudal no solucionamos nada no? Solo aumentaremos la velocidad del agua pero no el caudal no, o me equivoco.

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58586

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Como se comporta el compresor 1 ? segun dices es el 2 el que da problemas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58587

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Creo entenderte que los fancoils están comandados por válvulas de tres vías que cierran el paso del agua a estas unidades cuando alcanzan la temperatura de consigna, por lo que el agua no cede calor a ningún sitio y no puede volver a robarlo del intercambiador, por lo que se dispara la alta presión.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58590

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Con 2 bombas iguales en serie aumentamos ( casi duplicamos la presion ) y el caudal se mantiene aunque aumenta un poco , con 2 bombas en paralelo duplicamos el caudal manteniendo la presion si bien crece un poco formas las hay , perdona pero no habia leido tu ultima pregunta , si bien las reducciones importantes en las tuberias si fuera este el motivo tambien se pueden salvar con otros metodos.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA hace 13 años 1 mes #58647

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Puedes hacer una pequeña reforma que te solucionaria el problema del caudal ¡ojo! solo de la enfriadora. Consiste en poner un deposito de inercia a 4 tubos. espero explicarme para que me comprendas. Tendriamos un cilindro cerrado donde por un lateral metes el ida y vuelta de la enfriadora con su bommba y en otro lateral el ida y vuelta de la instalacion con su bomba.
¿Que conseguimos con esto?, lo mas importante que la enfriadora siempre esta trabajando con su caudal aunque tengas el circuito secundario parado (realmente es un solo circuito).
Este sistema se utiliza mucho en instalaciones de caudal variable permitiendo asegurar siempre el caudal de produccion idependientemente del caudal de consumo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information