Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Inhibir compresor standart VRV II Daikin

Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 13 años 1 mes #58699

  • jolovi19
  • Avatar de jolovi19
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola, haber si algun compañero sabe si se puede inhibir un compresor standart de una VRV II Daikin con tres modulos. En el Sat la única solución que nos dan es anular el módulo del compresor averiado, con lo que conlleva anular un compresor inverter que se sustituyo recientemente. Ahora mismo está inhibido el módulo pero tengo la duda si se puede hacer alguna configuración para que no entre ese standart.Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 13 años 1 mes #58742

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Que yo sepa desconectar el compresor fijo si es posible con quitarle la alimentacion de fuerza vale, te saldria una averia pero la unidad seguiria con el inverter. Lo que no se puede es desconectar el inverter ya que el control no permitiria meter el fijo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 13 años 1 mes #58744

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Jolovi ponnos el modelo de la maquina, seguro que cuanta mas informacion tengamos te podremos ayudar mucho mejor.
Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 13 años 1 mes #58757

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Quitale la alimentacion de fuerza a ese compresor te marcara el fallo pero la maquina seguira funcionando.A mi me ha funcionado.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 13 años 1 mes #58881

  • josuua
  • Avatar de josuua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
yo te comento que los de daikin no puedes engañarlos tan facilmente ya que la misma placa tiene un valor de resistencia del bobinado y la posicion donde esta el rotor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 11 años 5 meses #102065

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 11 años 5 meses #102095

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola , os comento, nosotros acabamos de deconectar el inverter y dejar solo el fijo.

Goldete, sera en algunos modelos, en el nuestro del que cuelgan varias unidades si esta funcionando sin el inverter.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin hace 11 años 5 meses #102098

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en este caso hay que ver el esquema electrico,tienes razon creo que el sistema esta preparado, para que trabaje el inverter y el otro compresor, entra pero no atraves del inverter,si es preciso,bien por demanda o por que este averiado el inverter,
seran dos circuitos diferentes de fuerza,puedes parar uno u otro,si se averia el no inverter trabaja el inverter,si
si se averia el inverter traja el no inverter,eno tiene sentido que no funcione un compresor directo, si esta averiado el inverter, saludos desde españa, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information