spiritlight9k escribió:salio el gas 407C primeramente, y luego pues salio el 410A ese fue el problema :P Y estoy contigo tengo 2 condensadoras con 407C y lo único que he tenido han sido problemas..
Pues en mi humilde opinion el 407-C no es un gas de mierda, fue la respuesta a la inminente desaparicion del R-22 y al no tener un gas que cumpliera con la nueva normativa se utiliza este, es un gas de transicion.
El unico problema que tiene el 407-C es la mala manipulacion y el desconocimiento por parte de una gran mayoria de frigoristas de los gases.
El R-410 es un gas definitivo pero tiene un problema y es las altas presiones a las que trabaja, en unidades grandes con compresores semihermeticos obliga a los fabricantes tener que reediseñar las tolerancias de los compresores asi como demas elementos de la maquina lo que hace que sea comercialmente inviable en comparacion con unidades con compresor de tornillo y refrigerante 134-A.
Si preguntas a 10 frigoristas que es el deslizamiento Gilde mas de la mitad no tiene ni idea.
Yo trabajo con unidades grandes que utilizan 407-C y el unico problema que tienen es que hay que ser muy escrupuloso con la deshidratacion de los circuitos y la manipulacion del aceite poe, asi como cargar las unidades controlando el subenfriamiento y recalentamiento,esto no es una critica es mi experiencia de ver muchas maquinas que han sido manipuladas por personal no cualificado y que estoy seguro que no es culpa de los mecanicos es de sus jefes que no les dan la formacion necesaria y las herramientas para trabajar con todos los nuevos gases que estan saliendo al mercado.
El R-22 aguantaba todo y el aceite mineral tambien; todo esto se acabo solo teneis que echar un vistazo a la tolerancia del aceite mineral en comparacion con el poe en humedad.