Buenas Compañeros:
Vereis, resulta que el otro dia me llamo una clienta para que le instalara una maquina Craff de 3000 frigorias, en una preinstalacion que tiene en su vivienda. El problema viene en que estas maquinas tienen una manguera de 5 hilos de comunicacion entre la maquina y el split, pero ademas otra de dos hilos que es una sonda de la maquina exterior, y la preinstalacion de la clienta tiene solo una manguera de 5 x 1,5, por lo tanto me faltarian dos hilos para la dichosa sonda y no puedo meter mas hilos por la preinstalacion.
Podria quitar la sonda de la maquina exterior y ponerla conectada dentro en el evaporador????
O le digo que cambie el aire???
Gracias!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PROBLEMA AIRE CRAFF
hace 12 años 11 meses #64864
Creo que,normalmente,esa sonda o es para controlar el desescarche con lo cual no lo haría,o bien es para limitar el funcionamiento dependiendo de la temperatura exterior,con lo cual siempre tendrías la misma temperatura en el interior como "en el teórico exterior" y no funcionaría.
Supongo que tendrías problemas con la garantía en caso de avería.
Yo le explicaría que la responsabilidad es del que compró la máquina y la asistencia que le proporcionó el que se la vendió.
A partir de ahí,pues que quieres que te diga,tú mismo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PROBLEMA AIRE CRAFF
hace 12 años 11 meses #64868
Buenas!.
Como "chapuza" podrias buscar conexiones comunes en el esquema, y si así existiese; pues usar un solo cable de 1,5mm.
Es arriesgado,y te recomiendo que analices consumos.
Ejemplo:si dos hilos son para el compresor,dos para la válvula de tres o cinco vias,y otro para tierra.mira el consumo de los elementos citados, busca su común y ojo; si ese común es el mismo de la sonda....Entonces ya tienes la "solución"o parche.
ESTO ES SOLO UN PARCHE,COINCIDO EN LO DICHO DE QUIEN LE VENDIO EL EQUIPO.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PROBLEMA AIRE CRAFF
hace 12 años 11 meses #64908
hola antonio ,los dos cables de que hablas son para la sonda de descarche cuando esta en modo calor ,se puede poner una resistencia fija en la conexion de la unidad interior el valor de la resistencia no lo se en las macuay es de 4700 ohm prueba a ver , ten en cuenta que si pasa mucho tiempo en modo calor se pude congelar la unidad exterior pues no detecta baja temperatura del condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PROBLEMA AIRE CRAFF
hace 11 años 4 meses #103231
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.