TEMA: PROBLEMA AIRE CRAFF

PROBLEMA AIRE CRAFF hace 12 años 11 meses #64861

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas Compañeros:
Vereis, resulta que el otro dia me llamo una clienta para que le instalara una maquina Craff de 3000 frigorias, en una preinstalacion que tiene en su vivienda. El problema viene en que estas maquinas tienen una manguera de 5 hilos de comunicacion entre la maquina y el split, pero ademas otra de dos hilos que es una sonda de la maquina exterior, y la preinstalacion de la clienta tiene solo una manguera de 5 x 1,5, por lo tanto me faltarian dos hilos para la dichosa sonda y no puedo meter mas hilos por la preinstalacion.
Podria quitar la sonda de la maquina exterior y ponerla conectada dentro en el evaporador????
O le digo que cambie el aire???
Gracias!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA AIRE CRAFF hace 12 años 11 meses #64864

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que,normalmente,esa sonda o es para controlar el desescarche con lo cual no lo haría,o bien es para limitar el funcionamiento dependiendo de la temperatura exterior,con lo cual siempre tendrías la misma temperatura en el interior como "en el teórico exterior" y no funcionaría.
Supongo que tendrías problemas con la garantía en caso de avería.
Yo le explicaría que la responsabilidad es del que compró la máquina y la asistencia que le proporcionó el que se la vendió.
A partir de ahí,pues que quieres que te diga,tú mismo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA AIRE CRAFF hace 12 años 11 meses #64868

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
entonces no seria posible de ninguna manera??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA AIRE CRAFF hace 12 años 11 meses #64876

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas!.
Como "chapuza" podrias buscar conexiones comunes en el esquema, y si así existiese; pues usar un solo cable de 1,5mm.
Es arriesgado,y te recomiendo que analices consumos.

Ejemplo:si dos hilos son para el compresor,dos para la válvula de tres o cinco vias,y otro para tierra.mira el consumo de los elementos citados, busca su común y ojo; si ese común es el mismo de la sonda....Entonces ya tienes la "solución"o parche.

ESTO ES SOLO UN PARCHE,COINCIDO EN LO DICHO DE QUIEN LE VENDIO EL EQUIPO.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA AIRE CRAFF hace 12 años 11 meses #64908

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
hola antonio ,los dos cables de que hablas son para la sonda de descarche cuando esta en modo calor ,se puede poner una resistencia fija en la conexion de la unidad interior el valor de la resistencia no lo se en las macuay es de 4700 ohm prueba a ver , ten en cuenta que si pasa mucho tiempo en modo calor se pude congelar la unidad exterior pues no detecta baja temperatura del condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA AIRE CRAFF hace 11 años 4 meses #103231

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.