Voy al lío, resulta que tenemos un problema con esta maquina Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ (bomba de calor), os explico brevemente la avería.
Cuando ponemos en marcha el equipo a través del termostato programable ´´ETN´´ el compresor no arranca ni en frío ni en calor, lo único que entra es el ventilador de la unidad interior y nada mas, en el termostato cuando seleccionas cualquiera de los dos modos (frío o calor) parpadea, eso quiere decir que manda la señal para que arranque el compresor.Pero es que no hace nada de nada.
Hemos seguido todo el cableado del termostato a la maquina y los hilos están conectados correctamente y los micros del mando están en la posición correcta.
Por falta de gas y de presiones no es y la inversora no creo que este tocada, estamos buscando el esquema eléctrico pero solo encontramos los que hay en la pagina de Carrier. www.carrier.es/products/AC_Ducted_Packaged/40BZ.htm
Muchas gracias por leerme un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ
hace 12 años 11 meses #64987
Tiene ya sus años y siempre a funcionado con el mismo termostato, es mas le hemos metido una placa nueva porque en el local hay otra maquina igual a la que hace poco la cambiamos la placa porque estaba fundida y funciona bastante bien, pero esta nada de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ
hace 12 años 11 meses #64989
Es nueva o funcionaba antes con otro termostato?
Saludos
Tiene ya sus años y siempre a funcionado con el mismo termostato, es mas le hemos metido una placa nueva porque en el local hay otra maquina igual a la que hace poco la cambiamos la placa porque estaba fundida y funciona bastante bien, pero esta nada de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ
hace 12 años 11 meses #64992
Lo he mencionado por que he tenido una historia casi identica con carrier , una vertical y otra de techo , por alli habian pasado otros demasiados diria yo , pero en fin , ¿comprobastes que la manguera del termostato llegara intacta es decir sin cortes ni empalmes? , nosotros cambiamos el termostato y resulto que a partir de cierta distancia que no recuerdo ahora la manguera tiene que ser apantallada y sin cortes o da una serie de errores que parpadean te vuelven loco pues sabes que no son reales a veces ni daba error, y solo nos funcionaba el ventilador interior despues de mucho hablar con el sat resulto ser la manguera que funcionaba con el termostato antiguo y con el nuevo no , no se si habeis probado a conectar el termostato con un trozo de manguera directamente a la placa.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ
hace 12 años 11 meses #65000
hola yo a lo facil, si no arranca el compresor, no puede ser que este bajo de carga,viste si el compresor se calienta en demasia,segun dices cambiaste la placa, y no va, los cables estan bien,y las seguridades del compresor, comprobaste que no este saltado el termico o este mal, y no de paso, si tienes condensador-es esta bien,pues miralo, comprobaste que el compresor esta bien, saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ
hace 11 años 4 meses #103233
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.