TEMA: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ

Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64986

  • pavegu
  • Avatar de pavegu
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 1
Hola.

Bueno mi primer post después de presentarme.

Voy al lío, resulta que tenemos un problema con esta maquina Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ (bomba de calor), os explico brevemente la avería.

Cuando ponemos en marcha el equipo a través del termostato programable ´´ETN´´ el compresor no arranca ni en frío ni en calor, lo único que entra es el ventilador de la unidad interior y nada mas, en el termostato cuando seleccionas cualquiera de los dos modos (frío o calor) parpadea, eso quiere decir que manda la señal para que arranque el compresor.Pero es que no hace nada de nada.
Hemos seguido todo el cableado del termostato a la maquina y los hilos están conectados correctamente y los micros del mando están en la posición correcta.

Por falta de gas y de presiones no es y la inversora no creo que este tocada, estamos buscando el esquema eléctrico pero solo encontramos los que hay en la pagina de Carrier.
www.carrier.es/products/AC_Ducted_Packaged/40BZ.htm

Muchas gracias por leerme un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64987

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Es nueva o funcionaba antes con otro termostato?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64988

  • pavegu
  • Avatar de pavegu
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 1
Tiene ya sus años y siempre a funcionado con el mismo termostato, es mas le hemos metido una placa nueva porque en el local hay otra maquina igual a la que hace poco la cambiamos la placa porque estaba fundida y funciona bastante bien, pero esta nada de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64989

  • pavegu
  • Avatar de pavegu
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 1
electom21 escribió:
Es nueva o funcionaba antes con otro termostato?
Saludos

Tiene ya sus años y siempre a funcionado con el mismo termostato, es mas le hemos metido una placa nueva porque en el local hay otra maquina igual a la que hace poco la cambiamos la placa porque estaba fundida y funciona bastante bien, pero esta nada de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64992

  • pavegu
  • Avatar de pavegu
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 1
Y problema del condensador de arranque?¿

Al meter el compresor por el contactor si que funciona.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por pavegu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #64994

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Lo he mencionado por que he tenido una historia casi identica con carrier , una vertical y otra de techo , por alli habian pasado otros demasiados diria yo , pero en fin , ¿comprobastes que la manguera del termostato llegara intacta es decir sin cortes ni empalmes? , nosotros cambiamos el termostato y resulto que a partir de cierta distancia que no recuerdo ahora la manguera tiene que ser apantallada y sin cortes o da una serie de errores que parpadean te vuelven loco pues sabes que no son reales a veces ni daba error, y solo nos funcionaba el ventilador interior despues de mucho hablar con el sat resulto ser la manguera que funcionaba con el termostato antiguo y con el nuevo no , no se si habeis probado a conectar el termostato con un trozo de manguera directamente a la placa.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #65000

  • pavegu
  • Avatar de pavegu
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 1
No, pero hemos timbrado los hilos y parece que esta todo correcto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #65001

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Sabes la placa que es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 12 años 11 meses #65002

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo a lo facil, si no arranca el compresor, no puede ser que este bajo de carga,viste si el compresor se calienta en demasia,segun dices cambiaste la placa, y no va, los cables estan bien,y las seguridades del compresor, comprobaste que no este saltado el termico o este mal, y no de paso, si tienes condensador-es esta bien,pues miralo, comprobaste que el compresor esta bien, saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier Astún Eco 40BZ/38FZ hace 11 años 4 meses #103233

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information