vale el error es de presoststo de alta ahora me he dado cuenta que cuando arranca el compresor arrancan los ventiladores pero se paran en apenas 2 segundos por lo que veo los ventiladores estan controlados por la placa y tienen varias velocidades. puede ser la placa? o los comanda el presostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Igual puede fallar el transductor de presiòn que controla los ventiladores, como el presostato, que le dice a al equipo a que presiòn està trabajando, ponle los manòmetros y saldràs de dudas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
bueno os comento los ventiladores arrancan y se paran al momento, o funcionan durante 10 minutos o empiezan a oscilar y suben y bajan de revoluciones la verdad me parece muy raro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
La variación de velocidad de los ventiladores es un control de condensación.
Si en control que lleva es un CVM-2 la alarma E01 es: Máxima presión circuito 1
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Vikingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
La variación de velocidad de los ventiladores es un control de condensación.
Si en control que lleva es un CVM-2 la alarma E01 es: Máxima presión circuito 1