enfriadora hace 12 años 10 meses #66830

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas me ha salido un error en una enfriadora climaveneta modelo: hran 0051 el codigo de error es el e01, alguien sabe que error es? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66846

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
vale el error es de presoststo de alta ahora me he dado cuenta que cuando arranca el compresor arrancan los ventiladores pero se paran en apenas 2 segundos por lo que veo los ventiladores estan controlados por la placa y tienen varias velocidades. puede ser la placa? o los comanda el presostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66848

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Igual puede fallar el transductor de presiòn que controla los ventiladores, como el presostato, que le dice a al equipo a que presiòn està trabajando, ponle los manòmetros y saldràs de dudas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66858

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que placa lleva? saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66890

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bueno os comento los ventiladores arrancan y se paran al momento, o funcionan durante 10 minutos o empiezan a oscilar y suben y bajan de revoluciones la verdad me parece muy raro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66891

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lleva dos placas una mas grande y otroa donde van conectados los ventiladores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66922

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
La variación de velocidad de los ventiladores es un control de condensación.
Si en control que lleva es un CVM-2 la alarma E01 es: Máxima presión circuito 1
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Vikingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66970

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Vikingo escribió:
La variación de velocidad de los ventiladores es un control de condensación.
Si en control que lleva es un CVM-2 la alarma E01 es: Máxima presión circuito 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 12 años 10 meses #66973

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola verano a la vista , problema de condensacion, limpieza,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora hace 11 años 4 meses #103333

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.