jordienex escribió:Kimi escribió:Hola!
mi pregunta es sobre una bomba de calor de 6 kW, trifàsica para un local de 90 m2.
Resulta que esta bomba ha funcionado algun tiempo con las rejillas de los conductos de aire cerradas y además con la fase canviada, con lo que el compressor hacia mucho ruido. Estas dos cosas, sobretodo el tema de la fase canviada provocaron que el compresor funcione durante 15 minutos y luego se pare debido a una importante subida de la temperatura del compresor.
Creeis que el problema de esta bomba es que el compresor ha sufrido un deterioro eléctrico debido a un funcionamiento impropio y que debe canviar-se?
Gracias,
Kimi
El compresor es scroll o recíproco???
Las turbinas giraban bien?????
Tiene retorno por sobrepresión y para la máquina?????
Tiene un retorno importante????
Habría que ver como trabaja con un funcionamiento apropiado.
Si es scroll se ha podidon estropear.
Si las turbinas no giran bien se puede parar por alta.
Lo de la sobrepresión si te funciona ya da lo mismo.
Si tiene retorno puedes observar la expansion,mira recalentamiento.
En cuanto al modelo,a estas horas no lo sé,pensaba que sí sabrías si era scroll,trifásico o monofásico las turbinas.