Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: daikin problema

daikin problema hace 12 años 9 meses #67932

  • marinjuanmiguel
  • Avatar de marinjuanmiguel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tadres,
Tengo un pequeño problema con un daikin mod interior: FBQ60B7V1. exterior: RYS60BVMB.
La cuestion es que me sale siempre la averia U2, al cabo del rato sale la U5.

U2 sistema de alimentación insuficiente.
U5 falo de comunicacion dente el mando a distancia y la unidad interior.

Desconecto el mando y arranca perfectamente y desaparece el U5.
Como puedo reparar la U2?
Puede ser que se tenga jodida la placa de la unidad interior?

Tension le llega, la maquina funciona perfectamente mientras que tiene el U2 encendido, pero cuando sale U5 se para.

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 12 años 9 meses #67938

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que tipo de mando lleva el equipo el de pared BRC , o el mando a distancia? que tensiòn tienes en el momento del fallo? como pones el equipo en marcha sin mando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 12 años 9 meses #67941

  • marinjuanmiguel
  • Avatar de marinjuanmiguel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Lleva un mando a distancia fijo (cableado).
La pongo en marcha por el mando, funciona hasta que marca u5, el mando no puede ser ya que lo e substituido por uno que funcionaba perfectamente.
La tension le envia 220 a la maniobra.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 12 años 9 meses #67945

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
de que secciòn es el cable, cuantos metros, va independiente a cajas de empalmes y alimentaciones elèctricas,el cabledo del mando?. que tensiòn tienes entre p1 y p2 en la unit interior?y en el mando?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 12 años 9 meses #67946

  • marinjuanmiguel
  • Avatar de marinjuanmiguel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
La seccion del cableado del manto tengo 1,5 y son unos 5m.
P1 y P2 me imagino que son los de la maniobra a la unidad exterior no? esa no la tengo.
en el mando tampoco e tomado la tension.
Que averia piensas que puede tener esta maquina?
En lo que pienso yo es la placa interior.
Última Edición: hace 12 años 9 meses por marinjuanmiguel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 12 años 9 meses #67947

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Averìa tienes una pero los problemas que la pueden generar son varios, verifìca que tensiòn tienes en continua (P1-P2 bus de comunicaciòn entre mando y la unit interior)mide voltage en el mando y en la unit en las salidas al mando, asì como que se enciende el led en la tarjeta de la unit interior,y lo que te he comentado antes que el cableado no pase por cajas de empalmes de alimentaciòn o cerca de luminarias, fluorescentes...etc ya que puede generar interferencias(ruidos) elèctricas que pueden interferir en la señal. Un saludo, y bienvenido al foro ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin problema hace 11 años 4 meses #103525

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information