Hola
Ya has hecho unas cuantas cosas por ti mismo. Y sigues con la idea de cambiar el compresor.....Pues cámbialo ¡¡¡
Yo creo que aun debes de comprobar mas cosas, si no las has comprobado ya como:
Has comprobado la expansión y su válvula?
Has comprobado las válvulas de control de capacidad que funcionen correctamente?
Válvulas solenoides funcionan correctamente?
Cartuchos deshidratadores?
Cuando ya no quede nada por comprobar.....Empieza de nuevo
Por favor, aunque no se vea ningún BBcode ni botones de emoticones, son igualmente utilizables
hola pepe el pata
dices de la expansion y su valvula. es una central que lleva once servicios. si fuese por ese motivo fallarian los otros compresores cosa que no sucede.
las valvulas de control de capacidad, desconectadas y dejando el compresor al cincuenta por ciento hace lo mismo.
las valvulas solenoides si te refieres a las de los servicios no falla ninguno y si te refieres a las de capacidad de el compresore se nota como entran y salen y el compresor aumenta y disminuye el consumo.
los cartuchos deshidratadores, son para los tres compresores.
el nivel de aceite no falla en ningun momento.
el presostato de aceite actua bien, falla la presion y actua. por lo que lo descarto. mientras hay presion no falla.
el nivel de aceite siempre esta bien, ademas cambie la boya para asegurarme.
el filtro de la bomba esta limpio, revisado por dos veces.
lo unico que me falta por mirar es el filtro de la aspiracion, que no lo he mirado por la dificultad que tiene, cuando ya este decidido el sacar el compresor para repararlo o cambiarlo, ya se vera, entonces tendre la oportunidad de verlo, ya que para eso tengo que sacar el compresor, ya que esta conectado en un colector de descarga.
que saco el compresor y esta tapado, pues lo limpio y vuelvo a montarlo,
que esta sucio sigue para reparar.
si le estoy dando vueltas, es porque estoy intentando no cambiarlo,
ya que esos compresores, cuestan de cambiar. cada vez que cambio uno acabo hecho polvo.
saludos