Hola a todos,
Tengo un split Mitsubishi con r-22 el problema es que el compresor arranca y a los 10 minutos se para, la tuberia de baja se congela y al rato el compresor arranca.
La presión es de 3 bar y la temperatura exterior de 28ºC.
Creo que le falta gas, pero como es r-22 no le e podido añadir.
¿Porque se para el compresor y al rato vuelve a arrancar?¿tiene algo q ver la falta de gas?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 12 años 8 meses #71455
Efectivamente tienes una baja presión en aspiración, pero no siempre es debido a falta de refrigerante. Otras pueden ser las causas como, filtros sucios, ventilador de evaporador defectuoso, obstrucción en línea de líquido,etc. Comprueba el consumo del compresor, te ayudará en muchas averías, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 12 años 8 meses #71462
Mira como esta d presion en la toma d alta, si es baja y el consumo tmb es posible q le falte gas, suponiendo q ya as comprobado filtros y baterias. Si le falta gas el compresor se calienta en exceso y para.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 12 años 8 meses #71463
Pues si tienes filtros sucios y demás con esa presión tendrás mas falta de gas cuando los limpies, se para por protección de presostatos, y cuando este detecta otra vez la presión tarada arranca o klixon por calentamiento del comprsor
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 8 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 12 años 8 meses #71469
Hola amigo
Por el R22 no te preocupes cárgalo con 407
Y no tendrás problemas yo lo tengo mas que probado
El año pasado le cargamos gas a un vecino de mi taller,
407 a una maquina Panasonic con bomba de calor de R22 con la idea de que si se rompiese pondríamos una nueva, y la usa todo el día ya que está en su oficina y hasta el día de hoy no ha dado problemas, se lo comente a un amigo y lo comprobó con una Johnson de su casa y sin problemas si tienes una maquina vieja
Compruébalo y veras ,.-11 ,.-4 :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 12 años 7 meses #71530
Hola AGGERY,por lo que nos quentas parese que tienes algo sucio el la unidad interior filtros ,bateria evaporadora o la turbina del ventilador
con respeto al paro del compresor ,como te indica la majoria de los compañeros ,tendras que medir el consumo del compresor ,lo importante es que a la medida que esta funccionando que no aumente el consumo sobrepasando lo que te indica la etiqueta de la maquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor que arranca y para
hace 11 años 4 meses #104307
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.