TEMA: Compresor no arranca. Extraña Falla

Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71911

  • EmmanuelMoises
  • Avatar de EmmanuelMoises
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Saludos colegas. Soy nuevo en el foro.

Queria comentar acerca de un equipo el cual es un compresor trifasico, pero tiene una extraña falla

Al momento de intentar el encendido, el equipo enciende 1 seg y luego se disparan los breaker, son de 60A, revisando la parte electrica, este compresor esta en arranque directo sin start kit, condensador de marcha, rele voltimetrico, etc, solo tiene la conexion directa de la alimentacion.

Revisando los terminales del compresor la resistencia marca solo en dos ded sus devanados una resistencia igual, y la tercera es la mitad en la tercera posicion. Funciona todo lo demas de manera correcta pero el compresor no arranca.

Estoy por hacer la sustitucion presumiendo el daño en el compresor, pero me gustaria una opinion suya, ya que soy frigorista hace tan solo 1 año, y es el tercer equipo que veo de este tipo.

Espero su pronta ayuda. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71913

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si es un compresor normal trifasico, las tres bobinas te tienen que marcar la misma resistencia de lo contrario esta mal.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71918

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo que te dice "Pascalin" asi es.
Ahora piensa, si una bobina marca menos.
Que significa?
Abstenerse de contestar los que la saben..............
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71919

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Dices que tiene condensador de marcha(arranque), lo cual indica que sería monofasico, si es así revisa el condensador y si es trifasico, como te dice Pascalin el compresor esta malo, pero revisa los bornes y cableado antes de cambiarlo.
Suerte.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71927

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Creo que te refieres a un compresor monofásico de tres pines. Común, arranque y trabajo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71928

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Mira a ver si es monofasico
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71933

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Échale un vistazo al video, saludos.

!
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71963

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A mi modesto entender me parece que el compañero quiere decir lo contrario.

Que el arranque es directo...sin Star Kit, ni condensador de marcha, ni relé voltimetrico, ni ningún otro artilugio....

Solo contactor y breakers (disyuntores termicos)

Por cierto para hacer saltar 60 Amp. en 2 fases, tiene que ser algo potente.

Creo que el compresor tiene una fase cortada si previamente se comprueba que le llegan bien las 3 fases a la placa bornas.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71969

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Puede que tengas razón Pepe, pero lo leo y lo releo y no se al 100% a qué se refiere, esperaré a que nos saque de dudas.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71980

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Yo creo que como dice Pepe, está muy clarito.

Si fuera monofasico tampoco tendría dos bobinas iguales.(normalmente)

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #71993

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colegas
cuidado con las conecciones y verifica devanado Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 8 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no arranca. Extraña Falla hace 12 años 8 meses #72000

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
EmmanuelMoises escribió:
Saludos colegas. Soy nuevo en el foro.

Queria comentar acerca de un equipo el cual es un compresor trifasico, pero tiene una extraña falla

Al momento de intentar el encendido, el equipo enciende 1 seg y luego se disparan los breaker, son de 60A, revisando la parte electrica, este compresor esta en arranque directo sin start kit, condensador de marcha, rele voltimetrico, etc, solo tiene la conexion directa de la alimentacion.

Revisando los terminales del compresor la resistencia marca solo en dos ded sus devanados una resistencia igual, y la tercera es la mitad en la tercera posicion. Funciona todo lo demas de manera correcta pero el compresor no arranca.

Estoy por hacer la sustitucion presumiendo el daño en el compresor, pero me gustaria una opinion suya, ya que soy frigorista hace tan solo 1 año, y es el tercer equipo que veo de este tipo.

Espero su pronta ayuda. Muchas gracias.

Aclaras poco sobre ese compresor,pero,a parte de lo que te dicen los compañeros me hace pensar que:
Si es trifásico y tienes una punta de 60 Amp,lo cual ya no es pequeño y además te salta transcurrido 1 seg,me hace pensar en un part winding que se haya averiado el retardo de arranque.No se,baraja las diferentes posibilidades que te damos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.