Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72681

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Joseregue, entonces instalando un variador controlariamos el caudal de las bombas y podríamos conseguir que el agua mantubiera algo mas temperatura???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72682

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Estoy terminando de cenar y cuando acabe colgare un toston,pero es como lo hacemos nosotros,pero necesitas de una inversion,en instalaciones tipo como el compañero expone.

En edificios recien condtruidos y varios hoteles,ya incorporamos este sistema para facilitar sus futuras futuras modificaciones o reformas.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72684

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
ok!espero.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72686

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colegas , para empezar el ahorro dependera del tiempo de parada, otra cosa es la calidad i bienestar que das a tu cliente, en estos ultimos tiempos es verdad que les estan poniendo las pilas,con el ahorro energetico.
Dile al personal competente (tu jefe) que empiece por poner iluminacion led en todo el hotel, ahorrara hasta un 35% la factura asegurado

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72687

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Ese es otro debate que tengo con él..... a ver yo entiendo que en los hoteles que tenemos en explotación la inversión por parte de la empresa es mínima, pero en los de propiedad no deberían de andarse con tonterías, creo yo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72688

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Piensa de esta forma.
Yo utilizo BTUH, GPM y Grados ºF, porque son numeros faciles.

BTUH = GPM x 500 x TD

BTUH son = WATTS x 3,415
GPM son galones (3,78 litros) por minuto
500 es un factor de conversion
TD es diferencia de temperatura, en GRADOS FARENHEIT, en el agua que entra y sale del evaporador, normalmente se habla de 54ºF a 44ºF, que son los valores, con los cuales estan diseñados los equipos, salir de ahi, no hay confort, quedaria 10ºF como TD.

que me queda BTUH = GPM x 5000

El Frio en Funcion del Caudal de Agua.
Que pasa en Un Sistema?
Depende del Sistema...........

No Hay Control de Capacidad, Ni De Flujo.
Algo con la Valvula de Expansion y Parando y Arrancando el Compresor, Flujo al 100 %.

Hay Control de Capacidad en el Compresor, No Hay de Flujo
Igual al de arriba, mas el Control de Etapas en el Compresor

Hay Control de Capacidad y Control de Flujo
Igual al de arriba, pero ya no circula el 100 % del Flujo en la tuberia.

Ahora entra la Programacion, Hay Que Hacer UNA SIMULACION DE LAS CARGAS TERMICAS Y EL EQUIPO DEBE RESPONDER A ESA DEMANDA.
Lee esto
www.lowara.com/lowdata/doc/ES/eng-low-slutlig-ed-es.pdf
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72691

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"pepe_elpata" escribio

"Aire acondicionado (a ratos)"

tambien puede ser:

"Aire Condicionado" (a la voluntad del Dueño)
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72697

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Grácias Joseregue, ya me lo he decargado, intentaré de leerlo ahora si la vista me lo permite, de todas formas repito muchas grácias a ver si convenzo de una vez a esta gente de mejorar las instalaciones para mejorar la eficiencia energética de los equpos ya existentes en la medida de lo posible.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72729

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
siento el retraso pero me quede sopa en el sofa eheheeh,Te voy a poner algunos escritos que ya e posteado en el foro,pero como ya e dicho esto necesita de una inversion.
Los leds es por donde se podria empezar que es lo que requiere menos inversion y un ahorro notable.

Yo cada vez estoy viendo mas instalaciones semi-autonomas -me explico:

Salones con ocupacion del 6 de enero al 12 de enero,la responsable de esos salones hace la reserva atraves de su puesto de trabajo(en su ordenador),y el sistema atrabes de la programacion solo deja encender las maquinas de aire(por ejemplo)en esos dias concretos,evitando que cualquier persona lo pueda poner en marcha y evitando de que se olvide de apagar al irse.
Si un salon es panelable,hay viene lo bueno solo arrancara las zonas ocupadas en los dias marcados por la responsable de las reserva,y solo se climatizan las zonas ocupadas(medio salon).
Otro ejemplo:
Los aires acondicionados de las habitaciones tambien solo se pueden encender cuando las habitaciones estan ocupadas,si el programa de reserva le da paso porque cuando se reserva una habitacion de un hotel,el recepcionista mete tus datos en el ordenador y el sistema solo dejara que se encienda el aire en esos dias que esta ocupada la habitacion,y el colmo de los colmos es si mientras el cliente este en la habitacion el aire funciona bajo los parametros que a puesto el cliente,por ejemplo 19º en verano,pero al irse y quitar la targeta el aire no se detine y el cliente cree que no hace falta dejar la targeta,sino a los 10 mitutos el sistema al no detectar la targeta cambia la consigna a 25º,manteniendo la habitacion a una temperatura obtima pero sin derrochar energia,cuando llege el cliente y meta la targeta el sistema volvera a poner exactamente los mismos parametros que habia puesto el cliente.
Y asi multiples ejemplos con las demas instalaciones.

Cada vez,nos guste o no se van introduciendo mas tecnologia en las instalaciones,incluso en camaras frigorificas,con avisos,sms,email,de perdidas de rendimiento de la instalacion alarmas,etc,etc., y poder actuar antes de que el genero se eche a perder.

Los problemas de las facturas electricas en los hoteles es que cuando el pico de consumo supera lo contratado os cobran esa penalizacion a precio de oro ya que no os pueden cortar la luz como a una vivienda que te salta el automatico,sino que sigues consumiendo por encima de lo contratado.
Normalmente la punta de consumo coincide que es al medio dia,cuando empiezan a funcionar las cocinas,y los comedores,y casualmente es cuando menos gente estan en las habitaciones.
Consiguiendo bajar el consumo del aire de las habitaciones porque no estan los clientes y bajando esa punta de consumo.
Que si fuese necesario el sistema si estubiese a punto de superar lo contratado seguiria desconectando circuitos no necesarios,bombas de agua de piscinas,iluminacion auxiliar,y circuitos no necesarios en esas puntas de consumos.

Si no quereis perder confor y ahorrar energia deberia de haber electrimanes en las ventanas,y targeteros en las habitaciones.

Deberias de mandar hacer un estudio de ahorro energetico,pero en global del hotel.


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 7 meses #72734

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para reducir el coste de explotacion de una instalacion tenemos dos vias separadas, una es reducir las perdidas de energia a traves del aislamiento de las zonas a acondicionar como la mejora del acristalamiento,elementos de control imanes en ventanas,tarjeteros, limitadores de temperatura ambiente etc.
La otra es adecuar la potencia de produccion a la demanda: enfriadoras con parcializacion continua, variadores de caudal, calderas modulantes etc. En grandes instalaciones la acumulacion de agua fria en horas valle esta dando un resultado aceptable asi como la recuperacion de calor en enfriadoras para A.C.S y calefaccion que combinandolo con paneles de alta eficiencia para hoteles es muy interesante.
Otro tema es el coste de amortizacion de estas mejoras en estos tiempos las subvenciones son nulas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 7 meses #72863

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Jlma,
Los compañeros tienen razón. Hay que hacer un estudio en la instalación para querer ahorrar energía.
Por mi experiencia, parar la máquina supone una incomodidad hacia el cliente. El calor en muros y techos llega a pasar en su totalidad por la noche.
Piensa en el aire exterior, en recuperadores, parcialización de máquinas y aislamientos. Saludos
,.-4
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 7 meses #72913

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
Siempre hay una solucion sencilla aunq costosa de primeras por la instalacion, y es instalando detectores de ocupacion de modo q cuando un habitaculo este ocupado funcione a una consigna de temperatura de conford y cuando este vacio se mantenga a una temperatura mas alta.

claro esta q es mucho q automatizar pero si q es lo mas efectivo para ahorrar XDD

Parar del todo las maquinas no es muy efectivo pues se calienta todo demasiado y cuesta volver a bajarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.