TEMA: Ahorro energetico enfriadoras

Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72658

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Buenas tarde a todos, hacía tiempo que no me pasaba por aqui, quisiera comentaros un debate que tengo con el director de explotación y un tecnico de mantenimiento de mi empresa referente al ahorro de electricidad en los hoteles de la compañía, ellos dicen que se ahorra mucho más si paramos las enfriadoras durante unas horas determinadas, sobretodo cuando los clientes no suelen estar en las habitaciones, yo digo que no que si hay algo de ahorro(que lo dudo) ha de ser ínfimo, ya que no tenemos ni tarjeteros en las habitaciones ni micros en las ventanas, ademas yo considero que si paras una enfriadora, cuando la quieres volver a arrancar, estas trabajando mucho mas tiempo al 100% hasta que el agua coge temperatura y empieza a quitar etapas, en cambio si la dejas en marcha una vez el agua esta a temperatura la máquina sólo trabajaría a un 25 ó 50% dependiendo de si tiene 2 ó mas etapas, me guataría saber que opinais vosoros de este tema.
Muchas grácias a todos y un saludo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72659

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Para salir de dudas deberiais de conectar un analizador de red,para calcular los consumos,y hacer la prueba de un dia,parando la enfriadora y otro sin pararla.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72660

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Deberian de leer lo que escriban en el "Buzon de Sugerencias" o "Libro de Reclamos", son Los Clientes, los que diran si aguantan o no la incomodidad pasajera.
Es mas importante la Calidad de Aislamiento y tener Bombas de Agua con Control de Velocidad, para regular el flujo.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72661

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Lo había pensado, pero ya casi es final de temporada y, aunque aún hace algo de calor, no me lo van a permitir, de todas formas yo sigo intentando buscar informacion acerca de si realmente se ahorra algo o no, (que mi opinión sigue siendo que no), más que nada para demostrarme a mi mismo que estoy equivocado o demostrarle al director de explotación y al técnico que son ellos los equivocados porque para la próxima temporada estaremos igual y me gustaría dar una solución.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72663

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
De los clientes ni hablemos Joseregue, la opinión de ellos es que ayer recibieron más de 100 quejas en uno de los hoteles, y aún así siguen en sus trece.
Cuando hablas de control de velocidad de las bombas te refieres a un potenciómetro???si es así quien lo regularía???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72665

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Estoy de acuerdo, lo mejor un medidor de energia y hacer pruebas.

Una cosa importante a tener en cuenta es que a mayor temp del agua mayor sera el cop. de la enfriadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72671

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esto es un variador

www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/DrivesSolutions/Products/

Una cosa es ahorrar energia, con ingenieria y los mejores productos y la otra es ahorrar energia, fuera de la "Zona de Confort".
Esa ultima no es ahorro de energia, es "racionamiento de energia"

es.wikipedia.org/wiki/Racionamiento

Que le digan a los Huespedes, que les van a rebajar de la facturacion ese "ahorro de energia" y algunos aceptaran y otros no.

El criterio es que todo sea variable, como es la Demanda de Frio.
La extracion de calor a traves de los compresores es a pasos escalonada, algo tosco o a lo bruto, el flujo de agua puedes hacerlo variar, de manera que siempre exista agua fria en cantidad suficiente a la demanda de frio.
Hay que hacer un Grafico de la necesidad de frio, y el equipo lo debe copiar.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72672

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Tal y como describes la instalación , supongo que sera en horario nocturno , ¿ es asi? , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72675

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Esa decisión debería de llevar aparejada la información pertinente en sus anuncios y propaganda:


HOTEL XXXXXXX XXX XXXXXXX
5 estrellas
114 Habitaciones
20 suites
3 comedores
Cocinero chino diplomado
Sala de fiestas
Aire acondicionado (a ratos)



PD. Creo que en esas condiciones si se ahorra electricidad parando la instalación, pero a costa de ¿que?. De todas forma no dejes de decirles que si la ponen una hora o dos al día, ahorran muchísimo mas, te lo aseguro y casi no necesito hacer cálculos matemáticos para asegurarlo taxativamente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72676

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
En principio el paro se realizaría de 2 de la madrugada a las 8 ó 9 de la mañana, pero aún así tu no puedes pedir a los clientes que abran la ventana de noche, primero porque aqui en Mallorca las noches de verano son muy húmedas y no refresca en absoluto, segundo, si yo duermo en un hotel ten por seguro que no voy a abrir la ventana para que entren los mosquitos o peor aún entren a robar mientras duermo, y el consumo no variaria mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72678

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Cierto Pepe, como la vida misma que eso es cierto, ya hemos pensado un par de directores y yo en proponer cambiar la publicidad para la próxima temporada, muchas grácias por la sugerencia. :whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ahorro energetico enfriadoras hace 12 años 8 meses #72679

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En una ocasion me impuso un director tecnico lo mismo , y se realizó , consecuensias no me dio tiempo a registrar datos , en dos dias se puso como siempre por que arrreciaban las quejas , puedes cambiar el sistema para año proximo ahora seria una locura , estoy contigo , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.