TEMA: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi?

¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73045

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, estoy buscando a alguien que me asesore un poco en este tipo de máquinas. Me comenta un amigo que mientras hacía el mantenimiento, se ha encontrado una unidad interior que no tiraba frío. Al parecer, al ponerla en marcha, la solenoide correspondiente, abre durante unos segundos y después se cierra, con lo cual no da frío. Afirma que las solenoides (están en una caja repartidora todas) van a 230 voltios en alterna y que durante el funcionamiento, apenas dura unos segundos con esa tensión.
YO le he comentado que compruebe la sonda, a ver si estuviera fuera de rango y no le dé una lectura correcta. Aunque es raro porque sí que está funcionando durante unos segundos...Así que le he hecho saber que podría estar la avería en la placa electrónica que no le esté dando paso de corriente...

Lo dicho , a ver si alguien me echa un cable.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73047

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola picasso,

en Electric te podria ayudar , dime que modelo de maquina es....
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73048

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
No te lanza ningun error?

Sin el programa de mantenimiento de mitsubhisi te vas a vorver loco con esa averia.

Lo unico que se me ocurre para descartar todo menos la placa del BC,es cambiar la configuracion de la boca del BC de esa maquina(la que falla) por otra(que funcione bien) y a la otra ponerle esa(solo configuracion).
Si con la maquina que te funciona bien te da el mismo sintoma,tiene pinta de placa de BC.

Si es asi y es esa salida la que te falla cambiala por otra.
Si tienes alguna boca libre del BC cambia las tuberia de esa maquina a la boca nueva y su configuracion.


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73050

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Escalofrios ! , se nota que te has peleao con mas de una ....jeje..

Las valvulas del BC , tienes 3 por circuito A/B/C , te abren para frio la
A y C y para calor la B.

Picasso no decartes la Lev(valvula de expansion electronica)de la unidad interior , si le quitas el actuador se queda 100% abierta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73051

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ahora mas o menos las tengo controladas,pero me a costado horrores heeheheehe,van muy bien y las averias normalmente se solucionan facilmente pero hay algunas que toca comerse los sesos heeheheheeh.

Aqui te dejo un post que habri hace tiempo,con el esquema frigorifico y su grafico de mollier:

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=27&id=60729#60823
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73065

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias compañeros por vuestras respuestas. Lamento comunicaros que no dispongo ni del modelo ni de la marca, ya que ha sido un amigo el que ha estado viéndolas. Me ha llamado por teléfono mientras él, trasteaba la máquina.

Beteu, has escrito ; Picasso no decartes la Lev(valvula de expansion electronica)de la unidad interior , si le quitas el actuador se queda 100% abierta


Escalofrios; No te lanza ningun error? Ninguno, solamente cuando han probado la sonda es cuando les ha aparecido el error.
Le he echado un vistazo rápido a tu enlace. Me parece muy bueno...aunque hay cosas que no entiendo

Mi amigo me comentó que deja de llegarle tensión a la solenoide del BC, por lo que descarté en un principio lo de la solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73066

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Dices que abre solenoide y despues se te cierra:

Cuando eso ocurre es por falta de tension?
Te abren las dos de frio?
Le llega tension a las dos de frio?
Oyes el clic cuando conecta y luego lo oyes de nuevo cuando cierra?
Te ratea?
El voltaje es correcto?
Te llega refrigerante a la interior?
Te han hecho la PEM.
Te iba bien antes, o nunca ha ido?

Si nunca te ha ido haria lo que te ha dicho escalofrios. Seguro que tienes una salida repetida o mal configurada.

Y como te ha dicho sin el programa e difici.

Si eres de Barna, te puedo ayudar
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73069

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
multimarcas escribió:
Te han hecho la PEM.

Que es eso?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73070

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
EsCaLoFrIoS escribió:
multimarcas escribió:
Te han hecho la PEM.

Que es eso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73128

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Puesta en marcha

No habia visto que habias preguntado, se me han borrado los no vistos
disculpas
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 7 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 12 años 7 meses #73200

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Dime picasso que no entiendes del esquema a ver si te puedo ayudar.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Algún entendido en VRF de Mitsubishi? hace 11 años 4 meses #104566

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.