Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Fallo maquina HEC (haier)

Fallo maquina HEC (haier) hace 12 años 7 meses #73883

  • willy4
  • Avatar de willy4
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes, soy nuevo por aqui, tengo un problema con una maquina HEC de 3000 frigorias.Bueno os cuento temperatura exterior 26ºC,interior 29ºC,arranca la maquina y a los 3min se para el compresor,temperatura de impulsion 10ºC,chequeo sonda y creo que esta bien,consumo electrico 0.4 Amp,segun placa de maquina perfecto,arranco otra vez, esta vez no llega al minuto,quito carcasas y el compresor esta hirviendo a saltado el klixon dejo que enfrie y arranco otra vez,y lo mismo.Manometros comprobados y dentro de rango.Alguien me puede dar pista? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo maquina HEC (haier) hace 12 años 7 meses #73906

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Dices manometros comprobados y dentro de rango,.

Que presiones tienes , consumos 0'4 amp con el compresor funcionando me parece muy poco.

Llega a arrancar ese compresor realmente ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo maquina HEC (haier) hace 12 años 7 meses #73923

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
mirale el condensador de marcha casi seguro esta mal lo sustitulles saludoss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo maquina HEC (haier) hace 12 años 7 meses #73924

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
0.4 amperios de consumo indica solo que el ventilador interior y esterior pueden estar funcionando, es un consumo infimo, si no es inverter al menos tendria con compresor arrancado y carga de gas correcta, de 4 a 5 amperios, si es inverter es mas variable, pero en el sofwear de las placas estas maquinas con consumo inferior a 1 amperio dan error, que gas usa y que presiones de trabajo indica????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo maquina HEC (haier) hace 12 años 7 meses #73989

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Fijaos que dice que le impulsa el aire a 10ºC

Aunque esos 0.4 A no me cuadra para nada.

O el consumo esta mal medido y el compresor arranca, o la temperatua de 10º y que el compresor no arranque

No cuadra
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo maquina HEC (haier) hace 11 años 4 meses #104563

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.520 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information