Split HEC no funciona hace 12 años 6 meses #77073

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Tengo una averia en una maquina marca HCE Inverter mod. HSU-18H 03.
La pongo en marcaha en modo caliente y despues de 1 minuto se pone a parpadear el led de la derecha. Desconozco los codigos de avería, ¿que averia puede indicarme?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split HEC no funciona hace 12 años 6 meses #77096

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Interesaría que pusieras manómetros para ver qué presiones tienes y/o si tienes refrigerante en la instalación.
Empieza por ahí, para ir descartando cosas.
Comprueba si se pone en marcha el compresor, si la unidad interior tira aire. Dinos al menos cuál es el botón de la derecha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split HEC no funciona hace 12 años 6 meses #77111

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
picasso escribió:
Interesaría que pusieras manómetros para ver qué presiones tienes y/o si tienes refrigerante en la instalación.
Empieza por ahí, para ir descartando cosas.
Comprueba si se pone en marcha el compresor, si la unidad interior tira aire. Dinos al menos cuál es el botón de la derecha.

Fundamental que coloques manometros e indiques si el Mc parte, Por lo demás te puedo indicar que hay modelos de la marca ANWO y Carrier, que cuando los pones en funcionamiento y en calefacción, estos no arrancan la unidad interior hasta que la presión de descarga haya subido lo suficiente como para entregar calorias, a lo que tambien hacen parpadear un led, mientras dura esta función.
Por esta razón te pido que entregues más datos, no arranca el compresor, presiones, consumos, etc.
Además, por lo general el codigo de fallas es de acuerdo a una cantidad de parpadeos del led luego pausa y vuelta a parpadear y no continuos como te describí antes.

Saludos
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Split HEC no funciona hace 11 años 3 meses #105194

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.941 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information