Hola a todos.

Tengo una enfriadora Saunier Duval SDHA25 que me salta por alta a partir de haberla cambiado a calor. En frío funciona como un reloj, pero en calor las presiones de baja están alrededor de 6kg y la alta no paran de aumentar desde 20kg hasta llegar a 30kg que es cuando se bloquea por la alarma.

La máquina está cargada al peso de hace poco tiempo, ya que tuvo una fuga por un obus en mal estado.

A ver si alguien me puede orientar.

Un saludo y gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta hace 12 años 6 meses #77347

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, puede ser diversos motivos; filtro de agua sucio, aire en el sistema, exceso de gas.
Nos puedes dar datos de recalentamiento, tipo de gas y salto térmico entre la entrada de agua y salida?

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 12 años 6 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta hace 12 años 6 meses #77349

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola de que gas se trata,r407 o 410 eso no es una enfriadora, seria b.c. saludos
¿¿¿ mientras podias limpiar el condensador y el filtro,
yo no se si el modelo, es condensada por aire, o por agua,
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta hace 12 años 6 meses #77362

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Ya habrás comprobado el caudal de la bomba de circulación, el filtro de la misma, etc., que no haya ningún impedimento (válvulas de paso cerradas, nivel de llenado automático o manual lleno, etc.) a la libre circulación del fluido. Si todo te parece correcto, es posible que el equipo tenga algún antirretorno que no cierre bien, o que el deshidratador en el sentido "bomba" este algo taponado, o incluso que la válvula de 4 vías no se desplace correctamente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta hace 11 años 3 meses #105197

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17