Tengo una enfriadora Saunier Duval SDHA25 que me salta por alta a partir de haberla cambiado a calor. En frío funciona como un reloj, pero en calor las presiones de baja están alrededor de 6kg y la alta no paran de aumentar desde 20kg hasta llegar a 30kg que es cuando se bloquea por la alarma.
La máquina está cargada al peso de hace poco tiempo, ya que tuvo una fuga por un obus en mal estado.
A ver si alguien me puede orientar.
Un saludo y gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta
hace 12 años 6 meses #77347
Hola compañero, puede ser diversos motivos; filtro de agua sucio, aire en el sistema, exceso de gas.
Nos puedes dar datos de recalentamiento, tipo de gas y salto térmico entre la entrada de agua y salida?
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 12 años 6 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta
hace 12 años 6 meses #77349
hola de que gas se trata,r407 o 410 eso no es una enfriadora, seria b.c. saludos
¿¿¿ mientras podias limpiar el condensador y el filtro,
yo no se si el modelo, es condensada por aire, o por agua,
Ya habrás comprobado el caudal de la bomba de circulación, el filtro de la misma, etc., que no haya ningún impedimento (válvulas de paso cerradas, nivel de llenado automático o manual lleno, etc.) a la libre circulación del fluido. Si todo te parece correcto, es posible que el equipo tenga algún antirretorno que no cierre bien, o que el deshidratador en el sentido "bomba" este algo taponado, o incluso que la válvula de 4 vías no se desplace correctamente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Saunier Duval SDHA25 salta por alta
hace 11 años 3 meses #105197
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.