TEMA: DAIKIN RZQ71B9V3B

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90966

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el equipo tiene una anomalia no tardaras mucho en volver. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90997

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
la verdad es que estoy cada vez mas contento con todos vosotros,se aprende muxo.
Una cosita para mi humilde opinion sobre los inverter.

cuando el mando de la maquina te marca error de conexión,unos de los motivos (90%)es el siguiente:

los thermistores són resistencias NTC asta hay bien.

en la placa unidad exerior está incorporado un thermistor pero PTC .Antes de la puesta en marcha el circuito integrado reparte tension a todas las sondas NTC y vuelve otra tension a la PTC si la V que mide la PTC NO ES LA CORRECTA la maquina dá error de conexión.(hace una lectura).aveces haciendo reset a la alimentación tenemos ¡¡¡suerte!!! pero si no vamos directos hacia los thermistores

Un saludo.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por manuel molina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 7 meses #99144

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, a pasado un poco de tiempo, pero ayer fui a ver la máquina, la temperatura de descarga estaba en 34ºC, la aspiración en 14ºC, consumo 2,8A, no me gusta mucho como suena la VEE, pero despues de tenerla un largo tiempo funcionando me dio código de error E4(parada por baja), teniendo una presión de unos 11bar, comprobe el transductor de baja y me daba una tensión de 0,8- 0,7 que se corresponde a una presión de 2,5bar +-, como dijo heliogeo, parece que la avería viene por ahí, de cualquier manera, al tener la baja supuestamente tan baja, no debería subir de vueltas el compresor para subir las presiones? La alta esta muy baja y en algunos momentos me ha hecho unos extraños y se me equilibraba la alta con la baja, como si estuviera pasado el compresor. Que os parece?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 7 meses #99177

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas tardes Pablo

A mi entender, tienes un problema con el sensor de presión por distorsión de la lectura, con 11 bar el valor de tensión debería ser aproximadamente 2.5 voltios, si la medición que has hecho es de 0.8 voltios, el valor de presión equivalente es de sólo 2 bar (-27 ºC para R-410A) por lo que el procesador determina que no aumente la frecuencia del compresor y al cabo del tiempo la lectura de recalentamiento + 41ºC, determina el error “E4” o falta de refrigerante.

Si quieres hacer una prueba es muy fácil, primero prepara una pila de 1.5 voltios y suéldale un hilo en cada polo, que su punta acabe en un terminal hueco del tamaño de los espadines del conector del sensor de presión, desconecta este último de la placa y coloca el cable del terminal positivo en el espadín donde estaba el hilo blanco y el negativo donde estaba el hilo negro, si la pila es nueva dará un valor de casi 2 voltios con lo que la lectura del procesador será equivalente a 8 bar, si a partir de ese momento la unidad funciona correctamente, ya sabes donde tienes la avería.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 7 meses #99297

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Muchas gracias Heliogeo, bonita manera de engañar a la máquina.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #99908

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hoy estuve engañando a la maquina y las pruebas fueron satisfactorias. Cambiaré el sensor y asunto resuelto.

Muchas gracias a todos. Muchas gracias Heliogeo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #99920

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenos días Pablo

De nada, al contrario me alegro de que te haber podido servirte de utilidad, como diría el amigaso Icaro "Siempre a sus órdenes".

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #99934

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Heliogeo escribió:
Buenas tardes Pablo

A mi entender, tienes un problema con el sensor de presión por distorsión de la lectura, con 11 bar el valor de tensión debería ser aproximadamente 2.5 voltios, si la medición que has hecho es de 0.8 voltios, el valor de presión equivalente es de sólo 2 bar (-27 ºC para R-410A) por lo que el procesador determina que no aumente la frecuencia del compresor y al cabo del tiempo la lectura de recalentamiento + 41ºC, determina el error “E4” o falta de refrigerante.

Si quieres hacer una prueba es muy fácil, primero prepara una pila de 1.5 voltios y suéldale un hilo en cada polo, que su punta acabe en un terminal hueco del tamaño de los espadines del conector del sensor de presión, desconecta este último de la placa y coloca el cable del terminal positivo en el espadín donde estaba el hilo blanco y el negativo donde estaba el hilo negro, si la pila es nueva dará un valor de casi 2 voltios con lo que la lectura del procesador será equivalente a 8 bar, si a partir de ese momento la unidad funciona correctamente, ya sabes donde tienes la avería.

:whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:

Fantástica Heliogeo tu aportación. Quería preguntar varias cuestiones que no entiendo y agradecería que se explicara.
-No me queda claro lo de que "el procesador determine que no aumente la frecuencia".
- El recalentamiento por encima de 41, hace saltar la alarma de falta de refrigerante?
-Me ha parecido entender que lo que haces con la pila es sustituir al transductor de presión, es así verdad??


Gracias y saludos
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #99980

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Picasso.

En primer lugar decirte que sin los la completa información suministrada en la consulta por Pabloclimatic, no hubiese podido analizar el posible error, aprovecho para felicitarle por haber documentado con una gran aportación de datos su consulta.

A continuación, intentaré ampliar la exposición en la respuesta a tus preguntas.

-No me queda claro lo de que "el procesador determine que no aumente la frecuencia".

Estos equipos se controlan mediante placas electrónicas, que incorporan microprocesadores para determinar las funciones de los componentes. El método utilizado de procesamiento, se denomina MIO o Multi input-output, lo que traducido sería algo así como varias entradas (información), varias salidas (ejecución).
Este sistema de control permite al microprocesador integrar los datos obtenidos mediante los diferentes elementos de lectura, termistores, toroides, sensores de presión etc. ejecutar las distintas funcionalidades de los componentes, frecuencia y tensión de alimentación del compresor, apertura de la válvula de expansión, velocidad de giro del ventilador, etc.

-El recalentamiento por encima de 41, hace saltar la alarma de falta de refrigerante?

Si has seguido el hilo del post, cuando Pablo solicita información sobre los elementos de medida de la unidad, incorporo en mi primera respuesta una tabla de los valores de lectura del sensor de presión y otra de los termistores. Con esta información Pablo realiza una nueva visita y aporta los siguientes datos.
La temperatura de descarga estaba en 34ºC, la aspiración en 14ºC, consumo 2,8A, no me gusta mucho como suena la VEE, pero despues de tenerla un largo tiempo funcionando me dio código de error E4(parada por baja), teniendo una presión de unos 11bar, comprobe el transductor de baja y me daba una tensión de 0,8- 0,7 que se corresponde a una presión de 2,5bar
Lo único que hago, es traducir el valor de presión y según la tabla 0.8 voltios DC corresponden a 2.5 bar, a temperatura ºC de saturación del refrigerante r-410A para ese valor que es de -27ºC por lo que el valor del recalentamiento es de 27 + 14 = 41ºC.

-Me ha parecido entender que lo que haces con la pila es sustituir al transductor de presión, es así verdad?

Efectivamente al sospechar del error de lectura del sensor, ya que Pablo había tomado de lectura con sus manómetros 11 bar, y sin embargo leía un valor en el traductor de presión de solo 2,5 bar al traducir el valor de tensión, le recomendé un artilugio para ingresar a la PCB un valor correcto y así poder realizar la prueba.

Recibe un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #100449

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, sensor cambiado y máquina funcionando. Gracias a todos.

Un Saludo.

PD: Me da miedo el ojo.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #100451

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajaj pablo te tiene acojonado el del ojo jajajjaja es que es muy cabrón jajajjjaa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 6 meses #100457

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Si da miedo si, jajaja. Cabrón no Manu, cabrocente. La verdad que hace su trabajo y muy bien, la verdad, a mi me tiene acojonao, jajaja.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.