Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: DAIKIN RZQ71B9V3B

DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90455

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, ando buscando el manual de servicio de esta máquina, a ver si algún alma caritativa lo tiene por ahí guardado.

La avería es la siguiente, tengo una temperatura de evaporación(funcionamiento en frío) de 20º, lleva una valvula by-pass que al anularla me baja a 15º, salto térmico unit int. 7ºC y en la ext apenas tengo 3º. Consumo bajo.

He hecho un pump-down y la temperatura de evap. se me ponía sobre los 0º.
Corta a los 3 min. con lo cual no da tiempo a hacer grandes mediciones(corta porque es el tiempo del pump-down).

En principio parece compresor, pero al hacer el pump-down y bajar la presión me hace pensar en alguna sonda que esté midiendo mal, el inverter está bajo y la VEE no me abre. No puedo poner muchos datos mas, pues la máquina esta en un lugar de muy mal acceso.

Que opinais?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90460

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pablo no lo vi antes mira esto de compresores, hay mas informacion de daikin, saludos
www.gallantairconditioning.com/daikin-te...-and-catalogues.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90462

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay puedes tener una fuga de refrigerante, o mal funcionamiento de la veet. Pon el equipo en modo test y comprueba el recalentamiento y el consumo del compresor y revisa el funcionamiento de la veet. Si fuera alguna sonda te lo indicarìa en el mando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90463

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Gracias Jose, ahora echaré un vistazo.

Hola Silenbloc, la máquina tiene carga al peso, el mando me imagino que me lo marcaría si esta abierta o en corto, pero si está fuera de rango no me dirá nada, actuará según la medición.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90468

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las sondas tienen unos valores ajustados ha una escala de temperatura cuando estàn fuera de rango te lo indica tambièn en el mando mediante su còdigo, el equipo me imagino que es la RZQS71
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90470

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Me refiero a sondas fuera de rango(me he explicado mal), pero que están dentro de sus valores, pero dando mediciones erroneas. El modelo del equipo que he puesto es la unidad exterior y en la chapa viene tal cual. Gracias.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90474

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puedes hacer al equipo un reset y comprueba que la veet hace el sonido de enganche, luego puedes chequear el equipo como te he comentado en modo test tambièn puedes comprobar la sonda de la veet quìtala de su ubicaciòn y mira si la veet abre. Con el equipo parado comprueba el valor de la misma a 20ºC 25khm- 25ºC 20khm y a 30ºC unos 16 khm. Tambièn con un iman puedes hacer mover el pistòn de la veet o dandole unos golpecitos con el mango del destornillador o puedes poner el equipo en modo calor y luego pasarlo a modo frìo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90493

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el otro dia se subio esto al foro, no se si te vale esta en regulacion
patcelte.perso.infonie.fr/regulationB.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90596

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
por las temperaturas es r-410 me imagino.
segun lo que dices pablo no la veo tan mal la maquina, que temperatura tenias en el local? y que temperatura tenias seleccionada ? Igual me salto algun dato pero la veo mas o menos bien, igual un poquito baja de gas. la seccion de tuberia es la que lleva la maquina ? o la tiene cambiada ?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90666

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Silenbloc, en modo calor no arranca, me imagino que por temperatura ext 33ºC. La temperatura int era de 25ºC y los valores de sonda eran los siguientes:

Sonda aire R1T conector X20.-16,7K
Sonda Coil.- R2T conector X19.- 16,3K
Sonda descarga R3T conector X17 132,7K
Sonda Succión R4T conector X18 15,4K
Viti, la maquina está cargada por peso y tuberias ok, salto térmico muy bajo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90719

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por los valores quedas estarìas sobre unos 27 a 28ºC temp exterior chequea la veet cuando le haces un reset,como te dije anteriormente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DAIKIN RZQ71B9V3B hace 11 años 11 meses #90732

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
pabloclimatic mande a andalucia foro manual de daikin espero te sirva haber cuando lo pueden subir el administrador¿ no te sale ninguna alarma ?

ESiS05-03Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information