Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema climaveneta

problema climaveneta hace 11 años 8 meses #95645

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas noches tengo un problema con el siguiente equipo climaveneta HEN 95 JE-05 EXU 435 de 17500 w
1.- segun el cliente no funciona desde que lo pusieron en marcha hace 8 o 10 años
2.- el compresor que lleva es un sanyo C-SBN523H8D (R-410 )
3.- le he reparado una obstruccion que tenia en las valvulas de salida de la unidad condensadora( estaba el tubo capilar pegado a la valvula de cierre)
4.- le hice vacio y la cargue con R-410A
5.- cuando la estaba cargando empezo a bajar la temperatura de salida de la condensadora cuando iba por 4 Kg de presion, pero cuando empeze a meterle mas gas para dejarlo trabajando entre 7 u 8 Kg empezo a subir la temperatura.
6.- antes de la salida del condensador lo que tiene son dos tubos capilares.
7.- vendra el equipo defectuoso de fabrica, se habran equivocado en el compresor o en la instalacion de los tubos capilares ( que necesite mas o de otro tamaño )

si pudiera ser que alguien tubiera o supiera de donde bajarlos los manuales del equipo o del termostato se lo agradeceria

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #95646

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta es la dirección, toca registrarse para acceder al manual.
www.climaveneta.com/ES/download/index.asp?t=MAN_INST
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #95808

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
ok. gracias

referente al que no funcione me puede echar alguien una mano.

Ya me he encontrado mas de una maquina rof-top de carrier con la placa caracteristicas cambiadas.

por eso creo que puede venir el equipo malo de fabrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #95812

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,exactamente cual es el problema?
Porque dices que NO FUNCIONA?
Que presiones tienes de trabajo y que temperaturas?
El consumo del compresor es el correcto?
La carga de refrigerante le has hecho por peso?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96081

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
respecto a tus preguntas las presiones son de 8 kg en baja y en alta creo que estaba en 30 kg.
la tempeartura de descarga del compresor estaba sobre los 80 grados y la tuberia de salida del condensador cuando esta trabajando en 4kg esta en los 16 grados y cuando le meto gas para dejarlo en 8 kg sube hasta los 23 grados.
el consumo si digo la verdad no se lo tome
y respecto a la carga se la meti por peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96082

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
ah. perdon ante todo educacion.

Gracias de antemano por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96084

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Encuentro que tienes unas presiones bastante aceptables para el R410.
Si dicen que no funciona sera tal vez que esta instalada en un sitio donde se queda corta la maquina???
Que recalentamiento tienes y que temperatura de impulsion y retorno tiene la interior?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96204

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Como dice frigotron las presiones parecen correctas, seguro que cargaste por peso? Dices que tenías 4kg y que intentas subir a 7 u 8. Lo del punto 5 no lo entiendo muy bien si es aire... porque en otro punto hablas de salida del tubo de la condensadora, me imagino que hablas de subenfriamiento? Para 30kg en 410 sería mucho subenfriamiento.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96247

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
1.- no creo que la maquina sea pequeña. la maquina es de 17´5Kw y la vivienda es de dos plantas pero el aire solo le da a la planta baja que tendra unos 100 metros cuadrados.

2.- La temperatura de impulsion con el equipo trabajando entre 7 Y 8kG es de 23 grados y la aspiracion del equipo esta entre los 27 grados

3.- La carga si la hice con peso y cargandola por liquido.

4.- esa es una de mis dudas si las presiones son las correctas como es que en la tuberia que expansiona en la condensadora y que va a la evaporadora no baja de 22 grados.

5.- sin embargo cuando trabaja con 4kg baja hasta los 16 grados

6.- y referente a la tuberia me refiero a la tuberia donde expansiona el gas y que va desde la condensadora hasta el evaporadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96248

  • lope69
  • Avatar de lope69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
uff. otra vez perdon, con la prisas se me olvida de dar las gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96250

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Y el recalentamiento?
Estas completamente seguro que lleva R410....?
Podria ser R407 ojo! mira el Compresor que pone.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema climaveneta hace 11 años 8 meses #96254

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Frigotron, esa máquina es de 410, lope, me imagino que la unidad exterior está libre de obstaculos y no recircula aire, bateria bien limpita y ventiladores funcionando correctamente.Una cosa que no hemos contemplado es la distancia frigorifica, que distancia tenemos?
Esta máquina lleva carga de 4,6kg para 5m. y una carga adicional de 65gr/m hasta 30m. max. y vertical de 15m. Compruebate estos puntos, posiblemente los ventiladores exteriores te esten controlando la condensacion y las presiones esten en su sitio y tendras un recalentamiento muy alto como dice Frigotron.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information