Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: A qué presión salta por baja el R 410A?

A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96182

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!
veréis, el otro día fuimos a ver un roof top "climavenetta" el cual estaba saltada por baja. Rearmamos y pusimos de nuevo en marcha pero minutos después, volvió a saltar. Las presiones eran 4 en baja y 20 en alta. Seguramente esté equivocado pero no me parecen presión muy bajas. Estuvimos buscando una posible fuga pero no la encontramos.

saludos
Última Edición: hace 11 años 8 meses por picasso. Razón: confundí alta, por baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96184

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Picaso ¿Seguro que era R-410A? Ten en cuenta que los refrigerantes, como norma general en condensadores de aire, condensan 15ºc por encima de la temperatura ambiente. Es imposible que tengas un presostato de alta tan bajo a no ser que sea para un control de condensación. Si le sumas 15ºc a la temperatura máxima que haya en tu localidad, te dará la presión máxima a la que trabajará tu equipo, y por encima de esta tararás el presostato. La baja está también muy baja, ya que para que evapore por encima de 0ºc tendría que estar por encima de los 7,5 bares.
www.pecomark.com/rdgr.htm
Ya nos contarás, saludos.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 11 años 8 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96186

buenas tarde amigo yo pienso que ti tienes el filtro desumificador del sistema tapado sacalo y dale una pulga con azoto al sistema vulves a intertarlo
Última Edición: hace 11 años 8 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96192

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
perdón...no me refería al presostato de alta sino al de baja :pinch:
Última Edición: hace 11 años 8 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96193

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Picasso, así a bote pronto solo se me ocurre que tengas un tapón en baja y en un momento dado te haga vació y salte el presostato de baja.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96196

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola jurado, pues no sé qué decirte. La válvula de expansión, a la salida, estaba congelada. Todo indica que es falta de gas pero se me antojaba que no era una presión tan baja. Ahora recuerdo que había dos presostatos en el tubo de aspiración. Quizá uno avise y el otro sea realmente el de protección?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96197

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola picasso si tiene 2 puede ser,1 de trabajo, detiene el compresor cuando la presion de baja supera el valor regulado, 2 sera antihielo si el primero falla, el segundo corta por muy baja temp,la mision es evitar la congelacion del lado de baja,compresor etc,
no confundir con termostato, de trabajo o segurida que serian 2 tambien, uno de trabajo que corta por temp, y otro corta por debajo de ese para evitar la congelacion del agua, termostatos o sondas me da igual Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96198

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Perdona Picasso, se me fué la cabeza. Te falta refrigerante en baja, ya que estas evaporando muy por debajo de cero y dependiendo de la temperatura exterior también estas condensando muy bajo, por lo que tienes poco refrigerante en baja y en alta. Compruébalo con la pinza a ver si también consume menos, pero parece que le falta refrigerante.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96200

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan picasso ,estubiste en las fiestas !!eeeeeeeeeeh se nota, el profe tiene razon,<<de lo ocurrido mejor no hablar,saludos>>
en cuanto a la regulacion, lo tienes en el foro,te lo mando<<
presost de baja elevar la presion hasta que para el sistema, una vez comprobado su funcionamiento, regular el presostato hasta el equivalente en presion de la temp de consigna, fijar la presion de arranque cut in en la escala A acontinuacion fijar el diferencial en la escala B por encima de 2 bares de presion,no de fiestas, las proximas fiestas con paraguas, o la manta que se llevan mucho este verano,saludos !siento lo ocurrido! Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A qué presión salta por baja el R 410A? hace 11 años 8 meses #96208

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jejrjejeje Joseb, si serán las fiestas ..
Referente a la avería decir qué me parecía no excesivamente baja cómo para hacer saltar el presostato, qué por cierto es de los que vienen ya ajustados. Mañana seguiremos buscando la fuga

gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information