Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Presostato HP

Presostato HP hace 11 años 8 meses #96246

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Saludos compañeros, tengo una HITECSA MOD:ACHBZ-371 400/III/50 SERIE:060120085. El caso es que me para por presostato de alta, pongo manómetros, rearmo y las presiones son 4kg de baja, y 20 de alta por lo que me parece extraño que salte con estas presiones. Esta maquina tuvo sus problemas en su día, ya que se instalo la rejilla de impulsión y la de retorno una encima de otra, provocando que aspirase aire caliente y saltara por alta frecuentemente. este problema se corrigió cambiando de sitio la rejilla de retorno, a un sitio donde hay sombra todo el día con lo que el aire de retorno no suele pasar de 28 grados, la duda que tengo es si el presostato no este fastidiado después de tanto rearme. Que os parece a vosotros?
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96261

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Nunca te fíes de las escalas de los presostatos, son orientativas. Ajustalos siempre con el manómetro puesto, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96269

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Fresquiviri, en este caso el presostato no es regulable, son los redondos que llevan el boton rojo para su rearme.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96271

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola jurado.
Desconecta el motor del condensador y con el manometro puesto mira a que presion corta la maquina por alta para descartar el presostato.
En r-407c andara por 28 kg aunque para asegurarte esos minipresostatos suelen tener una etiqueta con la presion de corte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96272

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola condensador mira si esta demasiado caliente,es sintoma de aire o incondensables, en el circuito, tambien puede ser carga excesiva de refrig,
comprueba o cambia presostato, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96318

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
carlitos escribió:
Hola jurado.
Desconecta el motor del condensador y con el manometro puesto mira a que presion corta la maquina por alta para descartar el presostato.
En r-407c andara por 28 kg aunque para asegurarte esos minipresostatos suelen tener una etiqueta con la presion de corte.

Buena idea, la verdad es que no se me había ocurrido. En la proxima visita que haga la pondre en practica.

Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presostato HP hace 11 años 8 meses #96319

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
joseb71 escribió:
hola condensador mira si esta demasiado caliente,es sintoma de aire o incondensables, en el circuito, tambien puede ser carga excesiva de refrig,
comprueba o cambia presostato, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola Jose, lo de incondensables casi lo descarto, ya que la temperatura de impulsion en el evaporador es bastante aceptable 12 grados, de todas formas hare las comprobaciones que me indicas.

Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information