Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: WelStar WH12FC split bloqueado

WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #97630

  • Canijo_cs
  • Avatar de Canijo_cs
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola, tengo un problemilla con una WelStar de los co... :D y es que al encender el split, se apaga automaticamente a los 10 segundos, independientemente si arranca o no arranca el compresor.
Es mas, le he mirado gases y todo, pero claro al no arrancarme mas de 10 segundos no le da tiempo a estabilizar, el caso es q gas tiene, ademas estas maquinas no tienen presostato ninguno asi q por eso no se para.
Es decir: me voy a la unidad interior y veo q en esos segundos q se queda encendida, ni la ventilacion arranca, ni en modo frio, ni en ventilación. Solo abre la lama y cierra.
Me podeis decir si puede ser de la sonda interior o de la placa o de que?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #97680

  • Canijo_cs
  • Avatar de Canijo_cs
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
HELP HELP!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #97686

  • Canijo_cs
  • Avatar de Canijo_cs
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Me comentan tambien que se queda parpadeando la luz del fan
A Alguien se le a dado el caso ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #97714

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Haber si alguien conoce los codigos de wellstar y te puede ayudar.

Salvo que sea que te ha tocado un producto con obsolescencia programada.

Yo diria que si no te va ni en ventilacion me miraria con lupa la placa, conectores y conexiones e interconexiones.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 7 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #98311

  • Canijo_cs
  • Avatar de Canijo_cs
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
es lo q yo pensaba ...pero es q la marca esta no tiene ni un p... numero de telefono , ni una web, ni na !
Gracias de toas formas .. seguramente sea eso ...la PCB porque ensima me dise el cliente q cuando le da la gana arranca y cuando no .. pues a pasar calor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #98338

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que sabes que tiene gas, si no funciona no hay presion, aparte tendrias que saber si lo que tiene es gas o contaminantes,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 7 meses #98355

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Si has repasado las conesiones electricas (parece problema electrico) lo mas segura es que falla la placa, si no encuentras el fabricante por en las tiendas de repuestos hay unas standar que te pueden funcionar solo tienes que adaptarlas al hueco y sustituir los conectors
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: WelStar WH12FC split bloqueado hace 11 años 6 meses #100081

  • Canijo_cs
  • Avatar de Canijo_cs
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Gracias a todos.
Sustituí la PCB y Eureca!! Funciono.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information