Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora

Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97700

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes ante todo:

Hoy he ido a hacer una modificacion en una instalacion de un split para un familiar y me ha sucedido algo un tanto extraño, al menos hasta donde alcanzan mis conocimientos. He recogido el gas R-410 del equipo en la unidad condensadora, y al quitar la tuerca de la aspiracion ha empezado a chorrear acite, pero una barbaridad de aceite, luego cuando hice vacio en el equipo una vez terminada la instalación, he quitado el manometro y la manguera que tenia conectada igual, chorreaba una cantidad de aceite importante.... Mi pregunta es:

Que puede estar indicando esto, el hecho de que llegue tal cantidad de aceite a la valvula de servicio? o esto es normal?

La presion era de 7 bares.

muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97703

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Empezaste con el Equipo funcionando.

Empezastes a Cerrar la Llave de Liquido a Baja Presion En La Condensadora.

Al No haber suficiente flujo de Refrigerante, no se arrastra el Aceite Completamente.

Y Habria que ver como estan y que distancias y diamentros d eTuberias tiene???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97705

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
joseregue escribió:
Empezaste con el Equipo funcionando.

Empezastes a Cerrar la Llave de Liquido a Baja Presion En La Condensadora.

Al No haber suficiente flujo de Refrigerante, no se arrastra el Aceite Completamente.

Y Habria que ver como estan y que distancias y diamentros d eTuberias tiene???

Cerre la valvula de alta, y cuando el manometro fue a cero cerre la de baja. La instalacion seran unos 3 metros de tuberias. lo he hecho muchas veces y es la primera que me pasa esto del aceite. Corre riesgo de que llegue aceite al compresor??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97717

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Habría que saber la temperatura exterior a la cual empezaste a recuperar y si le diste suficiente tiempo de trabajo, el aceite debe regresar al compresor.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97725

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Tenias que haber esperado mas tiempo, si cerraste la válvula de liquido cuando hace vació, según que fabricante al parar la maquina invierte la val. de 4 vías, y puede hacer retroceso por baja.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97732

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El aceite siempre que el compresor funciona circula por la instalacion, cuando se para decabta en las partes bajas del circuito y emulsiona con el refrigerante, al recuperar el gas, el aceite y gas se separan formando el aceite espuma esta sale impulsada por el poco refrigerante de las tuberias pareciendo mas de lo que en realidad es. Tendrias que especificar mas la cantidad de aceite que salio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97789

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
pabloclimatic escribió:
Habría que saber la temperatura exterior a la cual empezaste a recuperar y si le diste suficiente tiempo de trabajo, el aceite debe regresar al compresor.

Un Saludo

Ayer en sevilla por la tarde y las horas que eran podriamos estar cerca de los 37-38 grados facilmente, fue un dia muy caluroso. La maquina estubo trabajando unos 5 minutos antes de cerrarle las valvulas, primero la de liequido y luego la de aspiración. A mi me parecio extraño porque todas las veces que he recogido gas en la condensadora, nunca me habia pasado, pero si es algo que es normal, podriamos dar el tema por zanajado.

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite abocardado aspiracion unidad condensadora hace 11 años 7 meses #97813

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esperaremos un poco, si no hay más aportaciones lo cerraremos, gracias mak4na
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information