Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor inverter bloqueado

Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97847

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tengo entremanos un compresor inverter bloqueado de un split ,con 410a, las consultas son las siguientes:
- Al estar bloqueado puede ser por falta de lubricación, me aconsejais, meterle algo de aceite por vacío?
- Como puedo desbloquearlo
- Puedo intentar arrancarlo por separado, como?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97850

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Reinelse, me imagino que has comprobado que el modulo de potencia te da salida, podrías probar a invertir una fase. Yo para arrancarlos por separado tengo un arrancador de una vieja máquina y así pruebo los motores.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97851

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Los sistemas inverter suelen motar compresores rotativos o scroll, en alos dos caso dudo que consigas recuperarlos la recomendacion es que te asegures que el sustituto funciona correctamente, buen recalentamiento y buen retorno de aceite al carter del compresor, funciona la resistencia de carter, etc. Puedes probar a invertir las fases del compresor (invertir el giro) para desbloquearlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97872

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Sí, he comprobado el módulo. El arrancador que tienes que es una placa electrónica de otra máquina es decir tendrías que tener la placa interior y la exterior, y aprovecharla para probar el compresor??, o es que lo arrancas directo, de alguna forma??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97874

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estos motores de corriente continua, no te permiten cambiar de fase por que tienen un detector de polo magnético,, que se encarga de alimentar las distintas fases, en función de la posición del eje. Eso en teoría, y en la práctica lo he cambiado en todas las posiciones posibles, y en todas da error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97875

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay un video de los muchos que hay por el foro, que te dice como probar un compresor scroll directo, saludos

El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97876

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si, ya lo había visto, pero no olvides que este motor es trifásico, dc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97879

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno bamos que bamos, si el compresor esta bloqueado, creo que te comentaron los compañeros de cambiar una fase invertir una fase por otra, si es trifasico,

yo para saber si el compresor esta bien desconecto todo, solo alimento el compresor y hago intento de arrancar en un sentido u otro,
comprobaria el aceite,si le llega tension y arranca es algun otro elemento, compruebo el consumo, y aislamiento, vaya el estado del compresor, en general si marcha no es el compresor, comprueba las conexiones, y las protecciones,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97886

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Con la placa puesta es imposible invertir fase. Si dices que lo desconectas todo, y alimentas solo al compresor, dime con que tensión y si lo haces con alterna o continua?? como compruebo el aceite, si es un compresor hermético??. Recuerdo que es un compresor inverter, hermetico en corriente continua y trifásico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97893

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Tu as diagnosticado que el compresor esta bloqueado, le puedes poner aceite (que yo sepa el aceite por si solo no desbloquea compresores), puedes intentar invertir el giro pero me temo que el compresor ha muerto, pienso que debes sustituirlo y de hacerlo deberas comprobar que los parametros (recalentamiento, etc) sean los correctos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97899

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Reinelse, tengo el conjunto(int-ext), hoy en dia estan los comprobadores de inverter a traves de led que te dicen si esta correcta la salida del modulo, pero para ciertas averias me gusta arrancarlos o intentar arrancarlos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 11 años 7 meses por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor inverter bloqueado hace 11 años 7 meses #97922

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues si no dispones de medios para probar el compresor en la placa que pone, trifasico,?220? etc el compresor por si solo no tiene el inverter verdad,o si, pues te subo informacion para las pruebas de la targeta del inverter, pero habria que probar de arrancar el compresor solo,no debe arrancarse sin su targeta, y sin el modulo, pero se hace,para solamente arrancar, el problema habitual es el aceite, te falta decir la marca del compresor, esto que te pongo es de panasonic, y esta en el foro en sala joseb en compresores' entras en averias saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
si lo de arriba no funciona probar abajo
es.scribd.com/doc/11223613/reparacion-de-inverter
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information