Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo

Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97888

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Aquí os envío una comparativa que he realizado, con dos equipos que tengo en mi casa. Un equipo superinverter nuevo (475kwh/año), y un equipo todo o nada de 8 años, y he cogido el que más consume en mi casa.
He puesto 2 posibles funcionamientos. El que se acerca a lo que yo utilizo aproximadamente 2 horas como máximo, y 5 meses al año, los 30 días, que es menos,pero bueno he ido sobrao.
Y otra funcionando 5 horas durante 5 meses al año, que para mi es ireal.
El precio del kw era de hace unos meses ahora ha subido, y los consumos son reales, medidos en cada aparato.
Que cada uno saque sus propias conclusiones Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por reinelse.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97901

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola compañero reinelse en este estudio comparativo te falto un dato y es muy importante , "el confort", que es en definitiva la gran diferencia entre un sistema y otro, siempre e comentado que el inverte no se podía vender con el argumento del ahorro energético (que haberlo lo hay) pero muy por debajo de lo que se "propagandea" las prestaciones que te ofrece el inverte en la linea "confort" no son comparables a la de "todo o nada", un saludo y gracias por el trabajo de investigación
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97902

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Reinelse, datos importantes serían las marcas de las máquinas, pues hay fabricantes y fabricantes, hay inverters que trabajan practicamente igual que un on-off o peor en algunos casos, tambien hay que tener en cuenta las temperaturas interiores y exteriores a la hora de tomar los datos. Es cierto que en tu caso para dos horas el rendimiento es practicamente poco, pero aumentando horas de trabajo y una maquina con un buen rendimiento la diferencia es muy grande, no contemos el tema de los consumos en los arranque del compresor, en el inverter no lo tenemos, para hacer un buen estudio habria que poner dos maquinas funcionando en las mismas condiciones de temperaturas y poner contadores independientes para ver el gasto real.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97903

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estoy de acuerdo contigo, en lo del conforrt y eso hay que pagarlo. pero contando con que la mayoría de la gente compra estos equipos, por el ahorro energético es mentira. Salvo que trabajes en una oficina y lo tengas puesto 8 horas el año entero.
Fijate en los números,y con lo que cuesta un inverter, que es aproximadamente 4 veces, lo que cuesta un todo o nada, en un uso normal tendrían que pasar , más de 20 años para amortizar un inverter, y eso sin que se produzcan averías, que yo tengo un inverter que se me ha estropeado a los 5 años, y yo tengo todo o nada que tienen 12 años.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97904

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo no estoy tan de acuerdo con lo de las marcas de las máquinas, a mi lo que me interesan son los números. El estudio se ha echo en las mismas condiciones de temperatura para los dos equipos, y en las 2 primeras horas de consumo, que es cuando más consumen los dos, tampoco estoy de acuerdo con lo de los arranques del compresor on off, ya que eso entra en el tiempo de las dos horas de consumo, aunque haya arrancado 60 veces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97907

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Muy buena la comparativa.

Has contemplado el iva?

Has contemplado el consumo que tienen los inverter cuando estan parados algunos sobrepasan el amperio?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97910

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
multimarcas escribió:

Has contemplado el consumo que tienen los inverter cuando estan parados algunos sobrepasan el amperio?

multi explícate que me perdí,¿ tenemos consumo ? el transformador de AC ,DC
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97915

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Me consta que dentro del compresor hay im pequeño consumo que se aprobecha para mantener el aceite interno caliente.
No es por resistencia externa, es por electroimanes internos.

Mas el consumo que suele haber en cualquier transformacion de tension y de corriente que usan las placas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97916

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ok gracias lo que no sabia es que llegara hasta un Amperio o mas , curioso detalle a tener en cuenta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97924

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no hay numeros, solammente saber cuanto se paga de factura, el consumo sale regalado,yo he comentado que tengo 2 uno inverter y el otro no, es todo nada, yo los calculos que hago y las mediciones son lo que sigue,cuanto se paga lo divedes por 30 dias y cuanto te sale diario 3 euros dia, y eso que es, cuanto se gasta en cañas solo los fines de semana, o 4 euros
parto de la base que en casa hay tres televisores, la plancha, el horno, licuadora todos los artilujios,tostadora si todo esta disponible de dia y de noche,luces de terraza etc lo caro son las cosas que te meten en la factura, esas son las cuentas, ami me da igual uno u otro la diferencia que veo es el precio entre uno y otro, en invierno los pongo de apoyo con la calefaccion centralizada,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97935

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No, el iva no está contemplado.
Señores, vamos a ver, todo el consumo que pasa por el enchufe y que sevillana nos cobra, está contemplado, sea el consumo a baja revoluciones, del inverter, que haya encendido 300 veces el motor del on-off etc.
Para que os hagais una idea, le he puesto un contador de consumo electrico, que es un parato que se enchufa ,en el enchufe de la pared, y a este contador se enchufa lo que quieras medir el consumo, en este caso los aires. Tiene la forma de un programador que colocamos en un enchufe, para programar encendidos y apagados de luces, motores etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 8 meses #97936

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
multimarcas escribió:
Me consta que dentro del compresor hay im pequeño consumo que se aprobecha para mantener el aceite interno caliente.
No es por resistencia externa, es por electroimanes internos.

Mas el consumo que suele haber en cualquier transformacion de tension y de corriente que usan las placas.

Estás seguro de esto?, yo creo recordar que he puesto el medidor de consumo, con los equipos parados y enchufados, y no tengo consumo. Me voy a asegurar, y ya os comento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information