TEMA: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97942

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Espero tus resultados.

Si tu contador no mide decimas de kilowatio no lo veras, si solo te marca unidades de kilowatio, tardarias aproximadamente cinco horas para ver el consumo de 1 kw. si fuera un amperio.

230 watios X 5 horas = 1150 watios = 1,1 kw

Haber si alguien mas que lo haya medido con pinza amperimetrica y nos lo pueda confirmar.

Cuantas mas opiniones mejor entenderemos estos equipos.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 7 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97946

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Recuerdo una instalacion de un 2x1 General Inverter un 12+9.
El cliente que en su vida activa fue electricista ,bobinador,etc. me dice un dia que comprobo con su pinza amperimetrica que con la maquina apagada el consumo es de 1A,me pregunto como puede ser tanto!
No sabia que pudiera subir a ese nivel el consumo pero despues de intentar encontrar la respuesta cai en cuenta de que tanto el posible calentamiento del compresor omo el consumo de todas las placas instaladas y listas para que con una orden de un boton del mando todo funcione es que debe haber un sistema conectado y atento a la puesta en marcha por lo tanto no caimos en esa cuenta pero el aparato apagado...consume! y bastante -.-._
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97951

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Y a todo esto... El confort como lo vendeis, porque si en consumo la diferencia no es tan desorbitadas, me gustaria saber cuales son las diferencias de confort.... Supongo que los inverters son mas silenciosos, se adaptan mejor a las necesidades de la habitacion... Podriais comentar algo de esto ya que algunos lo habeis destacado.

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97960

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
el calentador de aceite existe tambien en las maquinas on off, en cuanto a costos y ahorros si lo miramos individualmente no representa, ahora multiplicalo por 10 millones de hogares y decime cuanto representa en consumo al país, la degradacion del medio ambiente, etc, ahora, esto es como esa persona que se compra un auto que cuesta 10000, el cual consume mas nafta que uno moderno, pero el moderno qeu no consume cuesta 100000, si uno saca la cuenta de la recuperación de capital... en realidad no compraria el de 100000, peroooo si tenes en cuenta que el de mas valor viene en color rojo, es descapotable tiene unas hermosas butacas las mujeres se vuelven locas por subirse al mismo y el otro es un cascajo que lo dejas abierto y nadie se lo roba.... ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97965

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Juro que jamas vi un equipo inverter,(me contaron que hay algunos a los que les llaman "inverter",pero ese,es otro tema....) ,.-7 ,.-7

Ahora sin querer entrar en polémica,digo:

1 Amper,en 220 volt es= 220 Watt

X 24 horas= 5.28 Kw

X 31 días = 163 Kw

Suponiendo que la calefacción del cárter no funciona todo el tiempo,y siendo benévolo,digamos que solo esta conectada un 33 % del tiempo,sigue siendo una barbaridad de consumo inútil,en la cuenta mensual.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #97967

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
y si, la resistencia esta permanentemente conectada, no se si cortara por algún dispositivo interno,me parece que no, pero ese consumo esta, salvo que no tenga... por otro lado siempre existe consumo, esta el consumo de tu cargador de celular que dejas conectado por comodidad,el consumo del tv para que lo puedas prender del remoto, el del aire por lo mismo, (+ lo que comentamos), el monitor que no tiene botones, solo acercas el dedo y se enciende, la computadora moderna que se apaga sola, la fuente del teléfono inalambrico, el timbre, la fuente del swicht de red, la fuente del modem de adsl, muy poca gente apaga realmente todo, y esos pequeños consumos que son del orden de 1 wats, (algunos), multiplicado por 10.000.000 te da 10.000.000 de wats, 10.000 kw 10 megawats, el consumo normal de una casa es de 500 kw * mes, así que seria como el consumo de 20 casas pero instantáneos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98105

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
multimarcas escribió:
Espero tus resultados.

Si tu contador no mide decimas de kilowatio no lo veras, si solo te marca unidades de kilowatio, tardarias aproximadamente cinco horas para ver el consumo de 1 kw. si fuera un amperio.

230 watios X 5 horas = 1150 watios = 1,1 kw

Haber si alguien mas que lo haya medido con pinza amperimetrica y nos lo pueda confirmar.

Cuantas mas opiniones mejor entenderemos estos equipos.

He comrobado el cosnsumo de un inverter que tengo fujitsu, y con el equipo parado, es decir enchufado, y con el mando a distancia en off, el consumo es de 0,018A, 1,742w aproximadamente, esto es solo para mantener el circuito electronico receptor del mando a distancia, no puede mantener como entendereis, para consumo compresor ni nada. Lo voy a dejar varios dias haber si sigue igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98244

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Confirmo los siguientes datos:
Consumo medido en 24Horas 8 minutos
0,018 A
1,742 W
0,044 Kwh
0,006 Euros

El ccnsumo es muy bajo, yo prefiero tenerlo enchufado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98261

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen trabajo de investigación reinelse de esta te daremos vacaciones jajaja , gracias por los datos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98427

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
buen trabajo de investigación reinelse de esta te daremos vacaciones jajaja , gracias por los datos , un saludo

A mandar. Lo de las vacaciones no estaría mal, ya que con este me parece que son 10 años que no tengo, y como está la cosa me parece que cogeré las del inserso. ja,ja,ja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98429

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
nazareno que tienes el taller en dos hermanas ??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comparativa consumos equipo inverter y equipo todo hace 11 años 7 meses #98430

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
nazareno que tienes el taller en dos hermanas ??
Sí, El año pasado me quité la nave,tenía muchos gastos y pocos ingresos y ahora estoy trabajando en mi casa. La verdad es que aquí no estoy mal.