TEMA: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL

Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 7 meses #98172

  • gimenezvera
  • Avatar de gimenezvera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas noches, necesito ayuda tecnica referente a la temperatura de un compresor que acabo de sustituir de una unidad condensadora marca LG, modelo: LS-K2460CL
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 7 meses #98173

  • gimenezvera
  • Avatar de gimenezvera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Al hilo de lo anterior, he buscado un compresor de las mismas caracteristicas de la marca hitachi SHW33L, de R-22, pero yo ya le he puesto el R-427-A, el tema es que cuando esta funcionando me evapora bien pero el compresor me da la sensacion de que se calienta mucho, podria ser que viniera de fabrica sin aceite lubricante??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 7 meses #98177

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Sera un rotativo, en que zona lo notas caliente?
Mirate el retorno.
Mirate este enlace:

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ncement&do=read&id=1
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 7 meses #98181

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Hola queridos amigos, agregando a lo muy bien planteado por multimarcas, hiciste una buena limpieza del circuito, cambiaste filtro e hiciste un muy buen vacío?
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 7 meses #98193

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Todo fabricante tiene unas tablas de temperatura de carcasa y creo que no deben de sobrepasar los 125ºC, debes consultar el manual del compresor y ver la temperatura de trabajo (del compresor), (no la de descarga). Muchas veces el compresor toma una alta temperatura por recalentamiento del refrigerante de retorno muy alto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 6 meses #100611

  • gimenezvera
  • Avatar de gimenezvera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias compañeros por vuestra ayuda, finalmente medi el consumo electrico del compresor y estaba en el nominal, por lo visto este tipo de compresores utilizan la cavidad interior como camara de compresion de alta presion.
Esta funcionando perfectamente, lo unico que me dejo un poco mosca, fue lo de la temperatura tan alta en el, pero tambien mire la tabla del fabricante y podia llegar a alcanzar los 125 grados de maxima, con lo cual me quede mas tranquilo.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 6 meses #100618

  • 01elias
  • Avatar de 01elias
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
BUEN DIA COMPAÑEROS NORMAL MENTE CUANDO SE REALIZA ESTE TRABAJO DEBEMOS CONSIDERAR EL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES AUN ASI NORMALMENTE EL COMPRESOR RECIEN INSTALADO SE CALIENTA MUCHO EN TODO CASO SOMO LO DISE EL COMPAÑERO DEBEMOS ASEGURAR UN BUEN RETORNO DE REFRIGERANTE AL COMPRESOR Y LO QUE BIEN EXPONEN LOS COMPAÑEROS UNA BUENA LIMPIEZA DE SISTEMA Y POR ULTIMO CHECAR QUE SU SOBRECALENTAMIENTO ESTE DE 10 A 13 GRADOS CENTIGRADOS ESTE LO MEJOR POSIBLE ASI COMO CONSUMO DE AMPERAJE ESTE POR DEBAJO DE LO PERMISIBLE SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sutitucion compresor hermetico de LG LS-K2460CL hace 11 años 6 meses #100621

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero cuando tengas tiempo por favor leerte las normas del foro , ya que en ella exponemos que en Internet la escritura en mayusculas es sinónimo de grito . un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.