Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: la humedad en un equipo de refrigeracion

la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98350

  • kike rivera
  • Avatar de kike rivera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
:pinch: cuando se instala un equipo por ejemplo un minisplit y si son épocas lluviosas que tanto se recomienda trabajar o también cuando se esta realizando una reparación ya que me estoy incorporando al mundo de la refrigeración y aire acondicionado aunque me falta mucho pero ahí la llevo les agradeceria su opinión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98354

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
¿EEHHHHH?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98357

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
kike rivera escribió:
:pinch: cuando se instala un equipo por ejemplo un minisplit y si son épocas lluviosas que tanto se recomienda trabajar o también cuando se esta realizando una reparación ya que me estoy incorporando al mundo de la refrigeración y aire acondicionado aunque me falta mucho pero ahí la llevo les agradeceria su opinión

desgraciadamente no tenemos opción trabajar hay que trabajar todos los días, siempre y cuando la climatología, no sea un problema para nuestra integridad física,ni provoque deterioro a la instalación a realizar
en el caso de nuestro oficio hay que guardar las medidas de seguridad y proteger tanto nuestras herramientas como los elementos de montaje, por lo que se deberán de mantener las tuberías el máximo de tiempo cerrada y nunca abrirlas a favor de la lluvia (como es lógico) como también proteger las partes eléctricas y bajo ningún concepto aplicar corriente si algún elemento eléctrico se encuentra mojado (como es lógico) en esos días y como seguridad no estaría mal que aplicáramos mas cuenta de el vació en nuestra instalación (aunque siempre debería de ser una practica habitual), un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98370

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En alguna ocasión (tiempo ha.)un forista (en algún foro de frio) afirmaba que no era lo mismo que estuviera lloviendo a que la atmosfera estuviera saturada de humedad… nunca he podido entender este razonamiento.

Si la pregunta se refiere a si se puede instalar un equipo en una atmosfera con una humedad relativa demasiado alta (cuando está lloviendo) la cual puede afectar las tuberías y el aceite del equipo (aceite sintético tipo ester), debemos seguir todas las recomendaciones que dan las Buenas Prácticas en Refrigeración:
Primero que todo como lo expresa la faraona no debemos permitir que el agua nos toque ni que humedezca ninguna parte del equipo ni de la herramienta.
Segundo: debemos seguir las recomendaciones que imparte el fabricante y las que dictan las buenas técnicas de trabajo. Para que no se introduzca la humedad en las tuberías ni en el aceite. Y por sobre todo Un Buen Vacio y un Buen Vacio y un Buen Vacio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98401

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
es un tema delicado,la humedad es muy destructiva en la refrigeracion y climatizacion,en ningun momento contacto con agua en circuitos abiertos e instalaciones nuevas,en caso de humedad me uno al amigo sr Olfera,vacio de 48 horas minimo jejejej,y si tienes una recuperadora de 1 cv que pueda ayudar tambien pues mejor que mejor.
yo incluso e hecho vacido con 2 bombas antes de tener la recuperadora,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98419

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola KIKE,
Estoy de acuerdo con los colegas...

Si llueve y estás haciendo el trabajo, ya sabes lo que te espera,… acabar.
Procurar que no entre agua en las tuberías y hacer un buen vacio (Deshidratado) de circuito.
Y no pasa Naa!. Procura no hacerte daño.

Aprovecho para dar besos y a abrazos pa toss!!!


,.-10
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98422

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Estopa escribió:


Aprovecho para dar besos y a abrazos pa toss!!!


,.-10

coño ande te metes joio jajajaj me alegra leerte , un saludo campeón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98424

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola olfera, esa virgencita que tienes es nueva, la otra la guardaste, o tambien la tienes puesta en el altar, con esta otra,yo se que esto se
lleva mucho en tu pais, y en todo latino america,saludos

la humedad ¿ el cambie de los filtros es secundario, lo mejor es un buuuuuuuuuuuuuuuen vacio es lo lo que te quita la humedad,tener hum...en el circuito es lo peor que puede pasar,saludos
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98425

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Manu, ¿Cómo estás?.
Nada, con esto de esta puñetera crisis (La primera que paso, y tengo mis 50ytantos), me estoy volviendo majara para conseguir trabajo para mi empresa…
Pero la alegría del trabajo no quiero perderla, y menos sabiendo que hay un montón de profesionales como vosotros que siempre echan una mano a todos que pican a esta puerta…
Seguir así, no cambéis nada que está muy bien. Tenemos que hacer escuela… (A lo mejor hoy estoy``Depre´´)

Un abrazo fuerte desde Barcelona.
,.-16
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98428

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estopa deja la depresión que eso es cosa de ricos y de instalaciones con falta de refrigerante jajja nada compañero aquí estamos para lo que necesites , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98431

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Muchas Gracias Manu,
No esperaba menos de tí…
Un abrazo

,.-48
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la humedad en un equipo de refrigeracion hace 11 años 7 meses #98437

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Estopa, es verdad que la actual situación aprieta pero ¿No nos vamos a rendir ahora no? Con la cantidad de cerveza que hay en los barriles y los mares llenos de langostinos.

Ánimo compañero que ya queda menos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information