Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Liebert-Siemens CPD

Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98653

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, quiero enseñaros unas imágenes de una enfriadora en un CPD.

Estoy un poco pez y verde y espero que me aclareis un poco.
Tengo en el display una alarma "t1" que no sé si es fallo de comunicación ya que hay tres equipos como este en la sala. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98678

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan bamos por partes, maquina lieber, electronica siemens,y tienes una enfriadora,y tres armarios, uno corresponde a esa enfriadora, y los otros dos seran de otras enfriadoras,b.c.multizonas, etc que esten por esa zona o planta,
si desconectas esa enfriadora, sabras cual es el sistema que es de esa maquina,si tienes maquinas cerca en otras salas, puede ser que el sistema, que da la orden este montado hay,por espacio o por comodidad del instalador,
cada uno manda su señal al ordenador central, si esta conectado al misnmo,las targetas estan en esos habitaculos,hay que hacer un reset y ver si se soluciona,tienes que ver los reles se suelen quedar pegados, hay que sacarlos y limpiarlos,no se si te vale saludos te llame pero no estabas,

¿ la documentacion no esta en la carpeta de la puerta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98696

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
mira aver si esto te sirve es tambien liebber
Última Edición: hace 11 años 7 meses por instaltoni. Razón: no carga el archivo adjunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98697

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
he enviado el manual al foro para que lo carguen que a mi no me deja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98699

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Que estas pez en estos equipos esta claro. Vamos por partes en primer lugar T1 no es ninguna alarma te esta comunicardo la microfase la temperatura de retorno, si pulsa la flecha para arriba o abajo te dara mas parametros como H1 humedad, T3 remp exterior o T4 temp del clicol. En total son 103 parametros los que tiene.
La unidad que tienes por el color es una HPM con control evolution que se a sustituido por el control iCOM.
Basicamente tienes una unidad con bateria de agua fria y de emergencia bateria de expansin directa.
Sobre el control supongo que la instaladora a integrado el paro-marcha y alarma general y poco mas ya que estas unidades utilizan el hirolinz como herramienta avanzada de comunicacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98709

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola entra en en el foro sala joseb en compresores tienes climatizacion hay videos de climatizacion,tienes algo de liebert esquemas de control etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98745

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Madre mía goldete, tú sí las conoces bien!!
Efectivamente,pulsé la flecha de arriba y entré en los parámetros que apuntas...
El tema de la alarma es porque en la puerta hay un piloto rojo indicando alarma en las tres enfriadoras. Además la enfriadora Máster (por llamarla así) emite un zumbido. Casualmente,la temperatura de la sala sube.

Lo demás que comentas de iCOM, lo ignoro. No tenemos información Joseb, lo de la puerta es otra cosa. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98757

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Este es el máster de una de las tres enfriadoras. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98790

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Parece que vamos avanzando con la averia. Para empezar tienes un control iCOM de ultima generacion desde este control accedes a todas las unidades; en la fotografria lo tienes en modo sistema si quieres ver cada unidad pulsas entrar y con las flechas veras cada unidad y pulsando ESC vuelves al sistema.
En la parte de abajo te dice las ultimas averias y eventos, en tu caso muestra alrma general y fallo del sensor de sala compartido de humedad y temperatura, por eso no muestra en el grafico estos valores.
Revisa las conecxion del humitend con el hidrobus es posible que solo este el cable suelto.
Como comentario te dire que emerson tiene serios problemas con este control yo tengo varias unidades y me han tenido que cambiar varias veces la version del programa por problemas de configuracion. por ponerte un ejemplo ante una subida de tension me bloquea todo el sistema por fallo de alta presion.
Ya nos contaras. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liebert-Siemens CPD hace 11 años 7 meses #98793

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que ese sistema tienes que tocarlo mas, para aprender a buscar las alarmas, todas las temp, hr, funcionamiento de maquinas,etc
una pag por cada tema de la instalacion
si sale una alarma debe salir reflejada,sala maquinas sonda temp y hr,pero si no tienes acceso se jodio, es lo que creo, no tienes acceso al sistema, no hay acceso, solo por el dia y ademas una persona que lo manipula,
creo que ese ese es el problema, por que no podeis acceder al sistema, para hacer cambios,
creo que entiendes el programa o sistema a medias por esa razon, falta de acceso, pero esta la documentacion, o tampoco esta a la vista, y no se tiene acceso,creo que lo que no quieren es que se esten tocando las consignas, si acaso acceso a quitar alarmas en el menu, si es asi me gustaria saberlo, por que no entiendo que una persona que esta de guardia de noche, si esta sola o no, no lo se, que hace si le sale una alarma de derrame de gasoil, o alarma de falta de agua,o se paran los grupos,tendria que salir la alarma de la maquina que es, y la razon,creo que la podras resetear pero ponerla en manual, por que si no tienes acceso al sistema en auto no lo podras poner,
eso creo que es asi o me equivoco, y si es asi muy mal, no dejan que la jente aprenda,luego dicen que no se sabe,por el dia tienes que estar al pie del ordenador,y manejarlo, pero hay empresas y empresas, suerte saludos'''cuando hay un problema de los gordos en mi caso el servicio electrico los tecnicos pasan por climatizacion un tiempo trabajo compartido,
y saben como se maneja el sistema, hay intercambios los de climatizacion pasan un tiempo 2 3años en la central electrica, si se va un transformador saben los pasos,vaya que se cambia de servicio,para que todo el personal tecnico conozco los sistemas y las instalaciones,
no ascesos prohibidos para esto, el centro de control de climatizacion esta tambien en la central electrica,y el de la central electrica esta en la de climatizacion, y los dos en el despaño del ingeniero y en el del sipervisor de turno, con lo cual todo el personal conoce los sistemas la instalacion,y hay colaboracion mutua,los electricistas de servicio no son de alumbrado, son tecnicos de alta tension, solo para mantener los equipos etc etc lineas de alimentacion,
¡¡ no es que no sepas, ni seas mas o menos torpe, es que no te dejan aprender,esa es la diferencia,
por las veces que comentas tus problemas en la instalacion,pues paciencia
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information