Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: rotura evaporadores tubos chafados

rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99491

  • albertho
  • Avatar de albertho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
buenos dias
desde hace años desde el cambio del gases clorados, hemos benido
observando que en baja temperatura cuando los evaporadores hacen hielo se deforman hacia dentro creando fisuras abollandose y terminando por tener que tirarlos
alguien tiene una explicacion s esto.
con los gases clorados este fenomeno no se producia!
alguien sabe si con evaporadores construidos en aceo inox esto deja de suceder
en cualquier caso los fabricantes deberian responsabilizarse de esto

saludos

alberto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99494

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la separacion de las laminas tambien esta chafao, donde estan los evaporadores,tienes acceso por la toma de aire,cambiaron de mantenimiento,hay personal nuevo,hay servicio las 24 h o no,tiempo de crisis,
la pela es la pela,que dicen en cataluña, saludos

sabes eso de infla desinfla,con hielo se infla sin hielo se desinfla, yo creo que parte de culpa es la formacion de hielo,las dilataciones,no se por que se forma hielo,cuando se congela el gasoil, el gas, tuberias de agua, se agrietan,cuando se quita el hielo ,la grieta es hacia dentro, cuando el tubo esta con carga, se forman poros,se va debilitando esa zona hasta que lo abre, hay un video en el foro,!!!!!si las laminas estan aplastadas eso es por golpes!!!!yo pondria una maza de 5 kgs golgada por dentro de la puerta y asi sabes quien entro, no es la primera vez, les dices a los que usan la camara que no entren, y veras como cae la liebre,saludo

tienes cerca algo como chemine de ferro,la catenaria es dada a esto, alta tension,central electrica,puede ser algo de esto,

sabes quien fue faraday, pues hablaba de electrolisis, no se si sera ese el caso,hablaba de anodos, catodos,como se comportan,por eso lo de arriba
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99539

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los evaporadores no son los de antes , en las tuberías las paredes son mas delgadas, y si no tienes un buen diseño de sistema de deshielo , lo llevas claro, yo revisaría bien los tiempos y las temperaturas de final de descarche es posible que necesiten ser ajustadas y personalizarlas , no todas las instalaciones se le debe de reglar los descarches de la misma manera en tiempo y temperatura , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99542

  • albertho
  • Avatar de albertho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Es imposible en la vida útil de una instalación que un evaporador no haga jamás hielo jamás es mucho decir
Como sabéis depende de muchos factores, como pueden ser abertura de puertas,
Humedad relativa del aire, entrada de producto y su temperatura etc, por lo que no haga hielo jamás es mucho decir.
Sabemos que los tubos en evaporadores cada vez son mas finos además los estrían internamente para conseguir mayor rendimiento con menores costos, pero mi pregunta es
Por que con el R22 esto no ocurría.
El hielo siempre ha crecido hacia el exterior jamás se produjeron abolladuras hacia el interior
Este efecto empezó a producirse con los nuevos gases y alguna solución tendrá digo yo
Ocurre con todos los evaporadores no puede ser que en los tiempos que estamos no sean capaces de fabricar un evaporador que garantice su correcto funcionamiento
Ya que hielo en un evaporador es de lo mas frecuente que puede suceder


Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99545

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Opino como joseb71, constructivamente los evaporadores sun lo suficientemente robustos para soportar las presiones de prueva, todos tenemos nevera en casa con hielo y evaporador de aluminio, las lineas de aspiracion son de aluminio y hacen hielo tambien, sin consecuencias , ahora bien si medices que intentando desprender el hielo con objetos punzantes has deteriorando el evaporador me lo creo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99553

  • albertho
  • Avatar de albertho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
No quiero decir que cualquier evaporador situado en una cámara de congelación que tenga un poco de hielo en la parte baja del evaporador mas de una semana aproximadamente ya te has quedado sin evaporador por que se producen abolladuras se chafa literalmente el solo.
Y no importa el tamaño
en los ultimos años hemos reparado por lo menos 10 evaporadores Enormes
Anulando los circuitos dañados y otros hemos tenido que tirarlos y sustituirlos por otros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99559

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola regular el tiempo de desescarche, menos tiempo y menos desescarches,y segun mercancia,haber y la carga termica es siempre la misma,el tubo sera mas delgado de pared no dudo, mas fino,pero la calidad del tubo sera lo que cuenta ,y lo de estriado hace mucho que lo conozco un tubo sin costura tiene que pasar las normas de resistencia,temp etc, creo que hay mucho hielo,el desecarche lo hace con un reloj, si fuera asi no vale un reloj,esto es por si se modifico algo,el reloj no vale, seria termostato o presostato, saludos
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99565

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
albertho escribió:
Es imposible en la vida útil de una instalación que un evaporador no haga jamás hielo jamás es mucho decir
Como sabéis depende de muchos factores, como pueden ser abertura de puertas,
Humedad relativa del aire, entrada de producto y su temperatura etc, por lo que no haga hielo jamás es mucho decir.
Sabemos que los tubos en evaporadores cada vez son mas finos además los estrían internamente para conseguir mayor rendimiento con menores costos, pero mi pregunta es
Por que con el R22 esto no ocurría.
El hielo siempre ha crecido hacia el exterior jamás se produjeron abolladuras hacia el interior
Este efecto empezó a producirse con los nuevos gases y alguna solución tendrá digo yo
Ocurre con todos los evaporadores no puede ser que en los tiempos que estamos no sean capaces de fabricar un evaporador que garantice su correcto funcionamiento
"Ya que hielo en un evaporador es de lo mas frecuente que puede suceder"


Gracias

Aqui hay que matizar, HIELO es lo que nunca debe haber en un evaporador y no lo hay si regulas bien el descarche.
El descarche debe quitar NIEVE si lo obligas a quitar hielo es que has dejado convertir la nieve en hielo.Esa es la diferencia en un sistema de descarche bien puesto a punto del que no lo esta.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99576

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
A mi parecer, el problema está en que en el desescarche solo funde el hielo proximo al tubo sin que se funda la totalidad. Esto provoca que cuando vuelve a funcionar en frio, el agua descongelada ha quedado retenida por el mismo hielo, y al vover a congelarse, por dilatacion revienta todo lo que se le ponga por delante.
Regular bien tiempos y temperaturas de desescarche. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rotura evaporadores tubos chafados hace 11 años 6 meses #99616

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

yo tambien me he encontrado con algun caso.
hay una cosa a tener en cuenta, y es la potencia de las resistencias.
lo que me he fijado es que cuando son de poca potencia, y esta mucho rato para descarchar, esto no pasa. igual es la casualidad. pero podria ser.
ya que llendo despacio la temperatura es mas uniforme. y por logica el evaporador se limpia mejor.


saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information