Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: MANUAL DE SERVICIO FUJITSU

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123768

  • ildefonso67
  • Avatar de ildefonso67
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola, tengo un problema con una maquina Fujitsu Split 1x1 (interior ASYA24LCC exterior AOYR24LCL). La unidad interior se bloquea dando un código de error (5 parpadeos led operation y 2 parpadeos led timer). Me informo con el servicio telefónico Fujitsu diciéndome que el error es de la placa IPM. Me gustaría tener el manual técnico de estos equipos para hacer mas pruebas, porque la asistencia telefónica de la marca a veces es muy ambigua y algunos de sus técnicos no me generan mucha confianza. No quisiera pedir la placa y luego llevarme alguna sorpresa. Comprobé visualmente los cables del compresor y estaban bien. También las resistencia de las bobinas y aparentemente estaban bien (1,1 ohm en cada una). Quitando corriente se resetea el error, arranco en calor al máximo y la maquina arranca dando calor y funcionando aparentemente bien, pero a los pocos minutos se para la unidad exterior, está parada unos minutos y vuelve a arrancar otro rato asta que se vuelve a parar. Hay otra maquina igual en la misma instalación que funciona bien y trabajando a pleno rendimiento consume 13 amperios, esta que falla llega a 8 amperios asta que se para. Si alguien me puede ayudar con el manual o con alguna sugerencia lo agradecería eternamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123772

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Tienes el problema efectivamente en la placa de potencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123773

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Perdón, del invertir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123774

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
www.forofrio.com/index.php/foro-24/29-ma...331-manuales-fujitsu

Mira aquí. Tienes toda la documentacion sobre fujitsu
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123784

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Error proteccion IPM.
Has probado a ir desconectando elementos de la unidad exterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123789

  • ildefonso67
  • Avatar de ildefonso67
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
La atención Telefónica de fujitsu me dijo que desconectara los terminales del compresor y comprobara la tensión de salida en los terminales y que comprobara que la tensión fuera equilibrada en las tres fases. Esto no me aclaró gran cosa. Puse la maquina en marcha y medi tensión en los terminales del compresor con un tester digital en corriente alterna como me dijo fujitsu y los valores subían y bajaban constantemente sin aclararme nada. Probé midiendo en continua por si acaso pero me hacia lo mismo, subir y bajar los valores constantemente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123793

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
ildefonso67 escribió:
La atención Telefónica de fujitsu me dijo que desconectara los terminales del compresor y comprobara la tensión de salida en los terminales y que comprobara que la tensión fuera equilibrada en las tres fases. Esto no me aclaró gran cosa. Puse la maquina en marcha y medi tensión en los terminales del compresor con un tester digital en corriente alterna como me dijo fujitsu y los valores subían y bajaban constantemente sin aclararme nada. Probé midiendo en continua por si acaso pero me hacia lo mismo, subir y bajar los valores constantemente.

Te e buscado entre mis papeles el manual de servicio... esta en ingles, espero que te sirva.

www.dropbox.com/s/0w13zb584q584rb/asya24lcc_service_manual.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123795

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Aqui uno mas completo con esquemas de pbc

www.dropbox.com/s/egr7vwdsejiqst8/aoyr24lcc.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123894

  • ildefonso67
  • Avatar de ildefonso67
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Gracias por tú ayuda. Me viene bien el manual, sobre todo por los esquemas y el despiece. Pero seguro que tiene que haber un manual de averías donde indiquen los procedimientos de comprobación y localización de cada uno de los tipos de error y los pasos a seguir. Muchas veces el error que da la máquina no se corresponde con la avería real si no que es la consecuencia de un mal funcionamiento de otro elemento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123917

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
ildefonso67 escribió:
Gracias por tú ayuda. Me viene bien el manual, sobre todo por los esquemas y el despiece. Pero seguro que tiene que haber un manual de averías donde indiquen los procedimientos de comprobación y localización de cada uno de los tipos de error y los pasos a seguir. Muchas veces el error que da la máquina no se corresponde con la avería real si no que es la consecuencia de un mal funcionamiento de otro elemento.

En fujitsu??? Creo que no vamos es la marca que mas trabajo y tengo acceso a los manuales de servicio del fabricante y nunca vi uno asi. Otras marcas como Panasonic, lg, daikin, mitsibishi si lo hacen pero fujitsu nunca lo vi.

Si encuentras algo cuelgalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ildefonso67, Eliascm

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 3 meses #123926

  • ildefonso67
  • Avatar de ildefonso67
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Vale, no pierdo la fe en encontrarlo. Si aparece algo lo colgaré. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MANUAL DE SERVICIO FUJITSU hace 10 años 2 semanas #128591

  • ildefonso67
  • Avatar de ildefonso67
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Voy a retomar este tema. Al final me decidí por cambiar la placa IPM. Os recuerdo que el error que daba la unidad interior era ' curren trip error'. La asistencia Telefónica de fujitsu me dijo que lo mas probable era la placa IPM pero no me lo aseguraban. En fin, pedí la placa y la cambié. El cliente ha vuelto a llamar diciendo que ha vuelto a salir el mismo error. No se que hacer. ¿A alguien se le ocurre algo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information