Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VRV Daikin RSXYP10K7W1

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138886

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Fresquiviri escribió:
Gracias por los enlaces José, ahora los miro. Cansino, ese E0 al que haces referencia es distinto al de otros manuales. Silen, ¿Termostaros de seguridad de ventiladores? Nunca lo había oído ¿Cuando actúan y donde están? 956844.gif

Porque dices que es diferente? creo que daikin mantiene los códigos en todos sus modelos y en el tiempo.


.

No me ha tocado ningun fallo en los ventiladores de los vrv que llebo,
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por cansino. Razón: colorear
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138887

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Me refería a la obstrucción de la tubería de refrigerante, supongo que lo da como una posibilidad para que dispare un presostato, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138895

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias compi,un consejo,yo llamaba mañana con la máquina delante a Sat Daikin,te ayudarán a dar con el problema y,de paso,no estaría de más pedirles que te mandaran el manual de servicio por e-mail,yo lo hago.

Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138896

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Oh,un detalle más,es un vrv III,creo.
Este fallo creo que es genérico y localizado en la unidad exterior.

Saludos foreros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138899

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En las nuevas series R410a ése error desaparece ya que es muy genérico (es como decir la unit exterior no funciona, revisalo todo) y ventiladores verticales de las RYP 200 y de VRV pues ya cambie unos cuantos, normalmente empiezan a grillear los rodamientos o aunque parezca que van suaves con las aspas cuando las desmontas ves que el eje no va lo suave que tenía que ir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138903

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que comentaba (cuando estés en la unit lo verás) son los termostatos, térmicos, de los ventiladores Q1M y el 2M detectan la temperatura (>135c abierto) del bobinado, el que más se deteriora es el ventilador 1 que lleva dos velocidades.
Otra causa pueden ser los sensores (transductores) de presión le dicen al equipo a que presión está trabajando y hay que verificarlos por si están dando una lectura errónea al equipo, es raro ya que te indicaría otro error como JC........JA...etc.
Sin retirar los conectores tienes que verificar la tensión DC entre el cableado negro y blanco la escala es distinta entre ellos así que no las compares.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138904

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y la más usual es alguna soldadura fisurada de la tarjeta, dale la vuelta y revisala.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138908

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias de nuevo compañeros, a ver mañana qué adelanto y os cuento
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138911

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yeeeeep buenos días
:-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138959

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Fresquiviri.
Revisa las seguridades de los ventiladores y relé térmico del compresor.
Te adjunto el árbol de búsqueda de la avería y el detalle de los conectores en el esquema.

Saludos

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138968

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una imagen vale más que mil palabras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138994

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por fin. Tenía 2 averías. Protección de ventilador exterior y el conector x2a desoldado. Una vez soldado el conector, puenteo momentaneente para comprobar y todo correcto, gracias una vez mas al foro. En IFEMA me retrataré con una birrita, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.428 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information