Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VRV Daikin RSXYP10K7W1

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138770

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola compañeros, las nueve cassets interiores conectadas a la unidad exterior RSXYP10K7W1, dan el mismo error E0.Ni siquiera deja arrancar la unidad. Parece que el error indica fallo en alguna protección ¿Pero cual? En la exterior se enciende un piloto HVL que indica alarma. ¿Alguien me hecha una mano?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138780

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No controlo mucho de VRV, pero buscando en foros ingleses veo que un técnico copmenta que por experiencia, hay que revisar protección térmica de compresor o ventilador del condensador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138784

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compi,sería mejor llamar al Sat de Daikin con el equipo delante,el teléfono es el 902440044 y cuando diga la centraleta hay que marcar el 3 en el teléfono.

Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138798

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
saludos compañero,
En el manual de otra maquina parecida y en ingles pone "Actuation of safety device ". o sea El accionamiento del dispositivo de seguridad. En el archivo que te mande ayer RSXYP-W7Y1_SM en la pag 132 lo pone. y te indica que mires en la pag 150 de manual que lo explica . eso si en ingles que no es lo mio. pero parece que puede ser
1: El accionamiento del interruptor magnético OC
Defecto del compresor
Fuente de alimentación insuficiente
Defecto del interruptor magnético, etc.
* 2: El accionamiento de alta presión
Consulte "E3" en la P.152
saludos
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
Última Edición: hace 9 años 6 meses por gato118.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138806

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenas tardes.
Según el modelo que pone el compañero el equipo es de la serie K por lo tanto es de R407C.
Y pueden ser varias causas de las que comentan los compañeros;
Un fallo en la tension
Fallo en los ventiladores (mirar los condensadores y ver que giran libremente)
Un fallo en la tarjeta de la unit exterior y revisar los conectores... Creo que x8a,9a y por si las moscas los x1s y x2s.
Un saludo y buen fin de semana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138831

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por vuestras respuestas. Gato, leí el manual que me enviaste pero dejaba un poco ambiguo el error. Los presostatos están cerrados, los ventiladores giran libres, todos los conectores están en su sitio.Esta tarde me ha comentado frigotron que podrían ser termistores o sonda exterior.Esta mañana no le pude dedicar mucho tiempo por la lluvia, el lunes medirè los termisores y OS cuento, gracias de nuevo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138846

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, miraste lo que hay en el foro,
no se si te vale esto
www.ksservices.com/PDFs/Toshiba/VRVII%25...sic%2520training.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138848

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si fueran los termistores te marcarían otros códigos J........como mucho yo revisaria los de presión los SNPL y SNPH y los termostatos de seguridad de los ventiladores que comenté antes.
Realiza un arranque y ves verificando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138850

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
www.electrolara.es/pdf/Aire%20Acondicion...adoaveriasdAIKIN.pdf

E0 :Obstrucción del sistema de tubería de refrigerante, refrigerante
insuficiente o fallo del motor del compresor/ventilador.
Presostatos y térmicos. Puede que ellos estén bien y la placa mal en el conector por ejemplo

El tema de termistores pudiera ser pero solo si se encuentra fuera de rango sin llegar a corte o cortocircuito. Aunque como dece silemblock tienen sus propios códigos.

SAludos..
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138854

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , y como regulan la temp interior,alguien estubo toqueteando,igual esta decolocada la temp y por eso no entran, supongo que esta mirado,
no tendras cambiadas las letras pones rsx no sera rxs


<<www.gallantairconditioning.com/downloads...%20Codes%20Table.pdf
aqui tienes codigos y manuales , y en averias mecanicas hay algo , saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 6 meses #138857

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VRV Daikin RSXYP10K7W1 hace 9 años 5 meses #138884

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por los enlaces José, ahora los miro. Cansino, ese E0 al que haces referencia es distinto al de otros manuales. Silen, ¿Termostaros de seguridad de ventiladores? Nunca lo había oído ¿Cuando actúan y donde están? 956844.gif
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information