Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: OPTIMIZAR el sistema de calefacción

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #118996

  • victorbro
  • Avatar de victorbro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes;
Después de presentarme por el foro y dar la enhorabuena a los creadores del mismo, me gustaría exponer aquí una duda que llevo tiempo pensando ya que soy nuevo en lo referente a instalaciones de calefacción.
Tengo 3 preguntas y espero saberlas expresar:
El caso ideal para que mi caldera y radiadores tengan un rendimiento óPTIMO es que siendo la Tª de impulsión 80ºC, la Tª de retorno sea 60ºC. ¿Puedo regular ese retorno? ¿Cómo?
SISTEMA: mi caldera tiene circuito primario el cual entra en un acumulador para calentar el ACS. En este circuito primario consta de una bomba circuladora regulable con 3 posiciones. En paralelo a este primario se instala dos circuitos de calefacción con sus correspondientes retorno y bomba circuladora regulable 3 posiciones para cada uno estos dos circuitos de calefacción. En total son 3 bombas, siendo impulsada el ACS simplemente por la presión en el acumulador.
¿Dónde mide la caldera presión? - en el retorno o en impulsión
¿Dónde mide la caldera Tª? - es decir que Tª mide para que la caldera se ponga en funcionamiento de forma automática aunque no haya ningún servicio (no ACS ni CALEFACCIÓN).
Gracias por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119004

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Victor, el objetivo de la calefaccion es conseguir condiciones de confort en los locales calefactados, un tu sistema y por normativa prevalecera la producion de ACS controlada en el acumulador, una vez alcanza la temperatura el sistema dara servicio a la calefaccion donde la temperatura del agua deberia depender de la temperatura exterior por lo tanto NO deberian ser servicios en paralelo sino primero ACS y despues calefaccion.
La caldera ademas de trasmitir el calor generado por la combustion del combustible (intercambiador) constituye el hogar donde se produce la combustion, tenemos por tanto dos rendimientos, uno del quemadory otro de la caldera. Los radiadores son intercambiadores el calor que no desprenden no se pierde permanece en el agua, en la caldera el calor que no se trasmite se pierde por la chimenea (entre otros).
Las calderas cuentan con termostato de regulacion, otro de seguridad, un monometro y un termemetro estos toman sus lecturas, normalmente en el cuerpo de la caldera parte superior central.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119005

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola victor,no se para que quieres regular el retorno, la temp y la presion se toma en la caldera . como te dijo nuestro amigo, tampo se para que quieres poner la caldera en marcha sin servicio ( no entra )y con servicio cuando alcanza la temp que tiene el termostato regulada, parara y tampoco entra, hasta que no baje la temp,
tienes un circuito primario con su bomba 1, va al acumulador y de hay dos circuitos, seran imp esto es circuito
secundario, a la instalacion imp agua caliente sanitaria, y el otro calefaccion con sus bombas,1+1 bombas,

y en el retorno que no se si es comun ,tiene que tener otra bomba para mandar el agua,de ret. a la caldera,4bombas
entiendo que lo que procede es purgar y purgar ,todos los dias un poco, para sacar las bolsas de aire, cuando se ve que baja la temp purga,por que bajara la temp en los radiadores,
si el agua sanitaria A.C.S. va directa desde la caldera, serian 3 bombas,
total no entiendo cual es el problema , bienvenido al foro saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119009

  • victorbro
  • Avatar de victorbro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu interés.
Creo que en mi sistema no prevalece el ACS ya que simplemente sale una tubería del acumulador para dar servicio a toda la casa. La entrada al acumulador es de agua fría. ¿Cómo lo ves?.
El acumulador tiene 4 tomas por lo que las dos tomas restantes en el acumulador son para hacer circuito con el primario de caldera. De la salida de impulsión de caldera se conectan 3 tuberías = al acumulador + al 1º Cto.Calef. + al 2º C.Calef. El retorno del acumulador se conecta los retornos de los circuitos de calefacción y todo ello al retorno de caldera. Además existe un bypass entre las tuberías de impulsión y retorno cerca del acumulador.
¿Con este sistema crees que prevalece el ACS? Lo de optimizar la Tª de retorno es para conseguir que se disipe mas Q en los radiadores, solo por eso. No se si esta se ajusta regulando los caudales, es decir, no es lo mismo que el agua caliente fluya muy deprisa, que muy despacio.
Por ultimo, si en el termostato de caldera lo pongo a 80ºC ¿se refiere a 80ºC en impulsión?, es decir el termómetro debería marcar 80ºC y cuando baje de esa temperatura, la caldera se arranca de nuevo.
Dónde mide la Tª la caldera, lo pregunte porque en ocasiones la caldera sin estar nada en servicio se pone a funcionar, que supongo que es porque el acumulador pierde algo de calorías haciendo bajar la temperatura y provocando que arranque.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119010

  • victorbro
  • Avatar de victorbro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu interés, creo que no me he explicado bien y de ahí que no me hayas entendido.
Por favor lee mi respuesta a Joseb71 donde me explico, creo!!, algo mejor.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119013

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Víctor el acumulador que comentas , es simplemente el depósito de ACS tiene entrada y salida del circuito primario de la caldera , luego tiene entrada de agua de red de suministro y salida de agua caliente , la caldera lleva un termostato que controla la temperatura a la salida de ella y otro adicional que lleva el depósito de ACS que controla la temperatura del depósito . Una pregunta para que tienes tan elevada la temperatura del circuito de calefacción ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119025

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que tiene son 80ºc de caldera al acumulador, es circuito primario,
otro circuito del acumulador para calefaccion + ACS 60ºc 58 + -
alimentacion de agua red cuando hace falta en acumulador
retorno de ACS y radiadores a caldera
agua de red a caldera
si crees que es mucha velocidad , yo retendria la presion cerrando un poco los detentores en los radiadores, para que circule mas despacio el agua,no se si tiene valvula reguladora de presion ese circuito, pero cierra las valvulas de abajo de los radiadores,que son los detentores, si es que sabes como va,para que no pase tanta agua,
cuando baja la temp claro que se pone la caldera a funcionar , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119046

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Víctor tal cual comentas la instalación va todo al unísono , el circuito de calefacción y el de ACS , de tal manera que me imagino que en verano simplemente paras las bombas del circuito de calefacción bien por termostato o manualmente y ·

Si lo que quieres es un mayor ahorro energético puedes simplemente bajar la temperatura de caldera a 70 °C e incluso bajar las velocidades de las bombas a la 2 en los circuitos de calefacción , ahora bien si lo que quieres es modificar la instalación para obtener mayor rendimiento y ahorro se pueden hacer hoy en día birguerias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OPTIMIZAR el sistema de calefacción hace 10 años 6 meses #119356

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Buenas noches, no se si entiendo lo que preguntas pero hay va mis respuestas:
La temperatura de retorno es el calor que has pasado al ambiente de tu casa, la relacion de temperaturas de impulsion y de retorno, es directamente proporcional al frio que hage en el exterior, mas frio menos retorno.
La impulsion de la caldera domestica es muy aconsejable que este entre 55 y 65 grados, los mecanismos de la caldera se deterioran con mas facilidad a altas temperaturas y se pega mas la cal ademas con el radiador muy caliente alguien con la piel sensible se podria quemar.
Las calderas mixtas tienen dos salidas una para acs y otra calefaccion, en invierno pones el selector acs y calefaccion y en verano solo acs.
La calefaccion la manda el termostato ambiente que tendras en el comedor, para que pare y arranque.
El acs lo manda el termostato de la caldera, las calderas tienen dos termostatos uno para acs y otro calefaccion que les dice a que temperatura tiene que salir el agua.
En tu caso el termostato de acs estara en el acumulador que pondra en marcha la bomba.
La presion del circuito de calefaccion es de 1 y 1, 5 Bar, el de acs te lo da la red de agua de la calle max. 5 Bar.
Las pestañas de las posiciones en las bombas a mayor tamaño mas velocidad.
Espero contestarte. El rendimiento optimo se consige con un buen aislamiento y ajustar las temperaturas del agua a las de consumo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information